Sujet : Quelle pente minimum pour évacuation de WC dans appartement

Bonjour,

En pleine renovation de mon appart,  je me pose des question sur la pente de mon evacuation de WC.

Il y a 7 metres entre le WC et la canalisation verticale de l'immeuble.
En partant du WC: 3cm de pente par metre les 3 premiers metres, puis 1cm de pente par metre les 4 derniers metres...
J'ai bon ou j'aurais des soucis?
Sachant que je peux difficilement (voire impossible!) faire mieux au niveau de la repartition et de la pente elle-même.

La baignoire et l'evier de salle d'eau viennent se raccorder en diametre 40 au tuyau de 100 (du WC) à 1 metre en partant du WC.
Je passe en 50?
J'aurais des remontés d'odeurs dans la salle de bain?
Cela peut-il peut aider pour les 6 metres qui restent au tube de 100, à évacuer les dechets des WC?

Merci d'avance de vos reponses.

Re : Quelle pente minimum pour évacuation de WC dans appartement

salut

lavaux25 a écrit:

Il y a 7 metres entre le WC et la canalisation verticale de l'immeuble.
En partant du WC: 3cm de pente par metre les 3 premiers metres, puis 1cm de pente par metre les 4 derniers metres...
J'ai bon ou j'aurais des soucis?
Sachant que je peux difficilement (voire impossible!) faire mieux au niveau de la repartition et de la pente elle-même.

Dans la rénovation il est parfois impossible de faire les choses dans la regle de l'art.
Dans votre cas, vous n'aurez absolument aucun soucis. mais prévoyez un pipe de WC pré-percé si besoin vous aurez la possibilité d'ajouter un clapet aérateur par la suite sans rien démonter....

lavaux25 a écrit:

La baignoire et l'evier de salle d'eau viennent se raccorder en diametre 40 au tuyau de 100 (du WC) à 1 metre en partant du WC.
Je passe en 50?
J'aurais des remontés d'odeurs dans la salle de bain?
Cela peut-il peut aider pour les 6 metres qui restent au tube de 100, à évacuer les dechets des WC?

Ce type de raccordement vous oblige a remonter la baignoire, et a faire un socle, n'avez vous pas la possibilité de passer un tube en 50 sous celui de 100, comme j'ai expliqué  dans ce topic.
Si vous n'avez pas la possibilité de realiser comme je vous conseille, alors prévoyez de passer un tube de 50, cela vous éviteras des glou-glou, comme expliqué ici.


Le tube de 100 n'auras aucun mal a évacuer les déchets.

Pour les odeurs: cela ne doit pas remonter, mais en prévoyant cette éventualité, vous utiliserez une pipe pré-percé, vous permettant d'ajouter aérateur.

3

Re : Quelle pente minimum pour évacuation de WC dans appartement

Merci pour votre réponse rapide,
Vous me dites donc que malgré la longueur de 7 metres, ma tuyauterie ne se bouchera pas.
Vous parlez de clapet aérateur, j'imagine bien le concept, mais je ne vois pas à quoi cela ressemble ni où il se place.

4

Re : Quelle pente minimum pour évacuation de WC dans appartement

c'est trouvé pour le clapet ( http://www.colena.com/clapet-durgo/index.html )
Mais je ne vois pas en quoi cela m'empechera d'avoir des remontées d'odeurs dans la salle de bain via l'ecoulement de la baignoire, ou dans la cuisine via l'écoulement de lévier par exemple?

5

Re : Quelle pente minimum pour évacuation de WC dans appartement

Vu que j'ai déjà des remontés de mauvaises odeurs actuellement avec 2 metres de tubes de 100 raccordés à l'évac générale, et non bouchés en bout de tube (je met du journal dedands pour faire étanche en attendant)

6 Dernière modification par charles880 (20-01-2015 12:02:28)

Re : Quelle pente minimum pour évacuation de WC dans appartement

Merci pour tes remarques. je ne pense pas utiliser la méthode automatique, par contre je vais utiliser un T pour  les vasques, déplacer le ballon. ITIL  Pour la nourrice d'eau potable qui alimente les deux wc et la machine a laver, je l'ai positionnée pour pouvoir utiliser l'eau potable que sur un seul des éléments si je change d'avis.
Un clapé anti retour ne suffit il pas, faut il vraiment un disconnecteur ?