Sujet : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

Bonjour,

je suis équipé d'une chaudière Duval au gaz pour chauffer des radiateurs avec un Thermostat d'ambiance Tout ou Rien.
Ce thermostat est un Deltadore Tybox 711 :
http://www.deltadore.com/france/fr/cata … x-711.html

Mon TA est réglé par exemple sur une température de  consigne à 17.5°
Si la température est par exemple à 16, il va mettre en route la chaudière afin d'atteindre la température demandée (pas de problème)
Une fois la température atteinte, celui ci va se mettre en route toutes les 15 minutes pendant environ 1 minute 30, 2 minutes. Même si il fait 17.6° il va quand même mettre en route la chaudière.
On dirait presque qu'il a une horloge interne...
J'ai l'impression que ce TA est trop sensible et qu'il veuille "contrôler" la température à 0.1 degrès près.
J'ai regardé sur la notice d'installation et d'utilisation mais il n'y a pas de paramètre pour régler le pas de température c'est à dire démarrer par exemple à -0.3 et s'arrêter à + 0.3 de la température de consigne

Je rajoute que ce thermostat tes placé contre un mur en placo qui donne sur un couloir non chauffé et à 1.5 mètre du sol (le thermostat est donc bien placé).

Également, Il y a 1 an et demi, celui-ci a pris un peu de colle de tapisserie, il a légèrement "brulé" au niveau des connections des fils d'alimentation et des deux autres qui le relie à la chaudière. J'ai tout séché, et il est reparti

Savez vous régler l'hystérésis sur ce modèle là ?
Sinon connaissez vous d'autres modéles équivalents qui permette de régler cette valeur là

Merci d'avance

2

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

salut,ton TA commande le bruleur?

3 Dernière modification par Alleauplombier (04-12-2012 19:16:00)

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

Allez telecharger la notice de l'installateur de votre thermostat dans le lien que vous avez fourni.

Allez  au menu 2 puis configuration avancé.

Ensuite réglez la correction de température comme indiqué au sous-menu 2.02 et reglez cette température comme bon vous semble.

Si possible réglez la sensibilité a 1 au lieu du 0,1 actuel.

Donnez nous des nouvelles.

4

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

Bonjour,

Merci pour ces retours.

1. Comment savoir si le TA commande le bruleur ou non ?

2. Le paramètre  2.02 permet de régler l'écart entre la température sondée par le TA et la témparute réelle constatée apr un autre thermomètre par exemple. J'ai testé de modifier ce paramètre mais cela n'a rien changé.
Ce paramètre ne modifie pas la température de marche et d'arrêt par rapport à la température de consigne.

Merci d'avance

5

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

Re,

D'après les docs, le TA se branche à un circulateur.

6 Dernière modification par El-Homari (03-12-2012 13:28:38)

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

josso a écrit:

D'après les docs, le TA se branche à un circulateur.

Les thermostats peuvent se brancher sur le circulateur ou sur la chaudière, tout dépend de la chaudière.
Personellement je privilégie le branchement sur la chaudière qui est plus efficace, lorsque la température de référence est atteinte le thermostat coupe la fonction chauffage complétement.

S'il est branché sur le circulateur, la chaudière continuera de s'allumer, pour maintenir le corps de chauffe a la température programmé sur l'aquastat.

Pour le réglage du thermostat je vous conseille de faire les réglages conseillé par le collègue et attendre 24heures, puis nous dire la résultat.

Ps:Votre chaudière gère le bruleur et le circulateur elle même .
Votre chaudière est deja équipé d'une entrée pour le thermostat, donc n'essayez pas de le brancher ailleurs, n'essayez pas de la faire fonctionner autrement, sous peine de causer des dégâts irréversibles...

7

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

Bonjour,

Ma chaudière est une Saunier Duval ThemaPlus Condens

Quand le thermostat dit à la chaudière de s'arrêter, les flammes sur la chaudière disparaissent mais par contre on dirait que la circulation continue un petit peu après (la chaudière continue à faire du bruit).
Peut on donc savoir si le thermostat est branché sur le circulateur ou non ?

Merci d'avance

8

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

J'ai appelé le SAV.
Mon thermostat est un tout ou rien sans réglage de l'hystérésis.
Le SAV me dit qu'il est très sensible.
J'ai peu que ca abime la chaudière...

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

Bien, au moins nous sommes fixés, il ne vous reste plus qu'a racheter un thermostat.

10

Re : Thermostat qui se déclenche souvent/trop sensible

Bonjour,
 
Rebondissement, j'avais envoyé un mail au constructeur Deltadore.
On me répond que ce thermostat serait de type différentiel, bref l'inverse de ce que m'a dit la personne au téléphone.
La base de temps est de 15 minutes et non réglable.
Bref mon thermostat fonctionne donc correctement...