1

Sujet : chaudiere viessmann vitopend100

Bonjour,
notre chaudière se déclenchait et s'arrêtait successivement plusieurs fois pour le chauffe eau…
puis est apparue l'erreur 406
Avons changé pressostat… mais toujours erreur 406
Un chauffagiste est venu, n'a rien trouvé et a facturé 90 euros.
Depuis aujourd'hui erreur 4FE apparait.
Doit on changer le boitier contrôle bruleur, la turbine???
Merci pour votre aide.

Citer Message 1 Partager

A l'instant

2

Re : chaudiere viessmann vitopend100

Bonjour le défaut 4FE  corresponds a un default d'allumage ou ionisation (flamme non detecté) .



Contrôler l'électrode d'allumage/d'ionisation, le câble de liaison, la pression de gaz, le bloc combiné gaz, l'allumage et l'allumeur.

Essayez de faire un reset.
Couper, puis réenclencher l'interrupteur d’alimentation électrique.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information.

Citer Message 2 Partager