Sujet : groupe de sécurité

Bonjour à tous,

J'ai une chaudière murale mixte (ECS/chauffage) fonctionnant au gaz de ville mise en service il y a un peu moins de 10 ans. Il y a 2 ans la soupape de sécurité (7 bars) a été changée.
Initialement le "goutte à goutte" allait dans un seau, à vider environ 1 fois par semaine.
Depuis plus d'un an, j'ai relié ce "goutte à goutte" (le trop-plein) vers l'égout, ce qui est la fois bien (plus besoin de vider le seau) et pas bien (aucun contrôle si débit anormal).

Bref, aujourd'hui le débit est anormal (plus de 200L en 24h).
J'ai démonté le groupe de sécurité, nettoyé le calcaire, remonté => problème toujours là voire pire.

1ère question:
La soupape de 7 bars devrait être 100% étanche si je souffle "là où l'eau de la chaudière pousse", c'est bien ça?
(parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas....)

2ème question:
Peut-on utiliser un groupe de sécurité "standard" à la place de celui spécifique à ma chaudière (tous les deux 7 bars) ? J'aimerais des réponses "techniques" svp smile
Voici les 2 alternatives:

  • à gauche: spécifique, sans controle visuel, difficile à se procurer et plus cher

  • à droite: standard

Merci pour vos conseils

Sujets pièces jointes

groupe_secu.jpg, 106.86 kb, 978 x 636
groupe_secu.jpg 106.86 kb, 280 téléchargements depuis. 28-08-2018 

Re : groupe de sécurité

Je ne voudrais pas passer pour un impatient...mais il y a petite urgence à mon problème (c'est pas vraiment pratique de descendre à la cave pour ouvrir l'eau chaude avant la douche et redescendre la fermer après la douche wink)

3

Re : groupe de sécurité

Bonjour.

Alors, premièrement je dois vous dire que si vous avez une soupape HS régulièrement c'est du a une pression trop importante a l'entrée de chaudière, il faudrait poser un réducteur de pression juste avant la chaudière pour régler le problème une bonne fois pour toutes.

Pour ce qui est de la soupape d'origine ou un groupe, techniquement rien ne vous l'interdit, a condition que la chaudière ne soit pas munie d'un clapet anti-retour a l'entrée d'eau froide.

Perso j'opterais tout de même par une soupape d'origine ou une soupape semblable.

Même si vous installez un GS avant la chaudière, il faudra tout de même installer un réducteur de pression pour etre tranquille dans le temps.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : groupe de sécurité

Merci pour votre réponse smile

Il y a bien un réducteur de pression (réglé à 3,5 bar) en amont de la chaudière (environ 1 ou 2 m).

Il ne me semble pas avoir un clapet anti-retour.
Je pense donc m'orienter vers un groupe de sécurité "standard".

La chaudière intègre:

  • une réserve d'eau chaude de 55L

  • un vase d'expansion de 7.1L

Le vase d'expansion pourrait-il être en mauvais état, expliquant la panne du groupe de sécurité?
Comment le tester?

Re : groupe de sécurité

Pour info, un petit retour sur la fin de l'histoire...

J'ai finalement choisi la soupape d'origine (36€ chez un spécialiste local) parce que ce que j'appelais groupe standard est différent de ma pièce: l'arrivée d'eau traverse la soupape de sécurité.
La pièce d'origine est uniquement une soupape de sécurité.

L'ancienne soupape était bien HS: en soufflant dedans l'air passait, ce n'est pas le cas avec la nouvelle.
J'ai vidangé le réserve d'eau chaude et nettoyé au vinaigre blanc. Ca réduira peut-être l'usure de cette nouvelle soupape...