Sujet : avis plan réseaux évacuations eaux usées

Bonjour tout le monde,

Je viens demander vos avis et conseils pour mon réseau d'évacuation des eaux usées.
J'ai mis en pièce jointe un schéma de la future installation.


- Est ce que cela vous parait correct?
- Faut il rajouter une ventilation supplémentaire pour le WC du RDC?
- Pour la chute, est ce que je peux utiliser des tuyaux standards, ou je dois utiliser des tuyaux type chutunic, ou faire 2 chutes?
- Il va geler dans le vide sanitaire, faut il isoler les tuyaux? Avec quoi?


Merci pour vos réponses,

Bonne journée à tous.

Sujets pièces jointes

évacuation eaux usées.jpg, 1.07 mb, 2441 x 3263
évacuation eaux usées.jpg 1.07 mb, 281 téléchargements depuis. 28-05-2018 

2

Re : avis plan réseaux évacuations eaux usées

Bonjour.

C'est correct malgré que je conseille toujours les deux chutes, même si vous utilisez une chute de diamètre moins important pour les eaux usées....

Non il n'est pas nécessaire d'utiliser du chutunic...

Dans le vide-sanitaire il faudra isoler tous les tuyaux que véhiculent de l'eau sous pression, le vidanges n'os pas besoin d’être isolés.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : avis plan réseaux évacuations eaux usées

Super, merci beaucoup pour ta réponse.
Il n y a pas de risque que quand je tire la chasse du RDC, je desyphone la baignoire?