Sujet : Question sur branchement nourrice

Bonjour à tous, nouvelle inscrite je me permets de vous poser une question concernant l'installation dans notre maison en cours de construction. Le chauffagiste a posé le per pour le sol chauffant, les chambres, le séjour, le salon la sdb et le wc ainsi que la cuisine. Tous ces postes sont reliés à une nourrice installée dans l'une des chambres. Le rangement qui jouxte la cuisine  a été oublié et le chauffagiste a fait son branchement au niveau de la pac et non de la nourrice,  après notre remarque pour l'oubli. Je joins une photo pour plus de clarté. Ce branchement en dehors de la nourrice va t-il fonctionner normalement ? Merci d'avance de votre réponse.

Sujets pièces jointes

Attachment icône IMG_1192.JPG 3.81 mb, 163 téléchargements depuis. 25-03-2018 

2

Re : Question sur branchement nourrice

Bonjour Christiane 

Qu' es ce que la pac ?

Re : Question sur branchement nourrice

pompe à chaleur

Re : Question sur branchement nourrice

Bonjour, Votre chauffagiste n'avait rien oublié et votre intervention pour faire effectuer un ajout de circuit dans un cagibi ou une dépendance (rangement) de la cuisine a été une erreur grossière. C'est en effet dans cet espace que l'on place le congélateur et les conserves qui préfèrent des températures basses pour économiser l'énergie (congélateur) et assurer une longue vie aux vitamines des conserves.
À moins que vous n'ayez décidé d'y installer le lit médicalisé de la grand-mère......