1

Sujet : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

Bonjour,
Depuis une semaine au petit matin de l'eau coule en gouttes de la soupape de sécurité 3 bars.

Personne n'utilise l'eau chaude durant la nuit et le chauffage n'est pas encore en marche.

On a éliminé une probable fuite du robinet de remplissage en démontant le tuyau qui vient après le robinet. Il n'y avait toujours pas de fuite après 6 heures.

On a fermé le robinet d'arrivée d'eau froide. Chaudière allumée mais sans l'utiliser. Pas de montée en pression.

On a réouvert le robinet d'arrivée ET fermé celui du départ d'eau chaude. Pas de montée en pression (alors que quand il passe la nuit en position ouverte, la soupape goutte au matin).

Pourriez-vous m'aider à localiser la panne ?

Merci d'avance.

2

Re : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

Bonjour,
Depuis une semaine au petit matin de l'eau coule en gouttes de la soupape de sécurité 3 bars.

Personne n'utilise l'eau chaude durant la nuit et le chauffage n'est pas encore en marche.

On a éliminé une probable fuite du robinet de remplissage en démontant le tuyau qui vient après le robinet. Il n'y avait toujours pas de fuite après 6 heures.

On a fermé le robinet d'arrivée d'eau froide. Chaudière allumée mais sans l'utiliser. Pas de montée en pression.

On a réouvert le robinet d'arrivée ET fermé celui du départ d'eau chaude. Pas de montée en pression (alors que quand il passe la nuit en position ouverte, la soupape goutte au matin).

Pourriez-vous m'aider à localiser la panne ?

Merci d'avance.

3

Re : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

Bonjour,
Depuis une semaine au petit matin de l'eau coule en gouttes de la soupape de sécurité 3 bars.

Personne n'utilise l'eau chaude durant la nuit et le chauffage n'est pas encore en marche.

On a éliminé une probable fuite du robinet de remplissage en démontant le tuyau qui vient après le robinet. Il n'y avait toujours pas de fuite après 6 heures.

On a fermé le robinet d'arrivée d'eau froide. Chaudière allumée mais sans l'utiliser. Pas de montée en pression.

On a réouvert le robinet d'arrivée ET fermé celui du départ d'eau chaude. Pas de montée en pression (alors que quand il passe la nuit en position ouverte, la soupape goutte au matin).

Pourriez-vous m'aider à localiser la panne ?

Merci d'avance.

4

Re : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

Bonjour,
Depuis une semaine au petit matin de l'eau coule en gouttes de la soupape de sécurité 3 bars.

Personne n'utilise l'eau chaude durant la nuit et le chauffage n'est pas encore en marche.

On a éliminé une probable fuite du robinet de remplissage en démontant le tuyau qui vient après le robinet. Il n'y avait toujours pas de fuite après 6 heures.

On a fermé le robinet d'arrivée d'eau froide. Chaudière allumée mais sans l'utiliser. Pas de montée en pression.

On a réouvert le robinet d'arrivée ET fermé celui du départ d'eau chaude. Pas de montée en pression (alors que quand il passe la nuit en position ouverte, la soupape goutte au matin).

Pourriez-vous m'aider à localiser la panne ?

Merci d'avance.

5

Re : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

Bonjour.

La fait de poster plusieurs fois le même message ne fera pas avancer le schmilblic.

Votre chaudière a la corps de chauffe ou échangeur percé.
Ou alors il y a un contact entre le réseau d'eau et le circuit de  chauffage quelque part.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

6

Re : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

X-Niel a écrit:

Bonjour.

La fait de poster plusieurs fois le même message ne fera pas avancer le schmilblic.

Votre chaudière a la corps de chauffe ou échangeur percé.
Ou alors il y a un contact entre le réseau d'eau et le circuit de  chauffage quelque part.

Merci X-Niel.

Si le corps de chauffe est percé ne devrait-il pas y avoir une fuite d'eau quelque part ? Or rien ne fuite à part quand la soupape s'ouvre à la montée de pression.

Comment se fait un contact, comment savoir.

Information supplémentaire :
Hier en début de soirée, j'ai purgé pour fair baisser la pression à 0,9 bars (comme personne n'utilise l'installation pendant la nuit)  puis  j'ai fermé les robinets du circuit de chauffage (départ et arrivée), celui principal de l'arrivée d'eau  étant ouvert . Donc au petit matin la pression était de 1,2 bars.

Merci!

(Au modérateurs, je ne voulais pas poster autant de messages. Au début j'ai eu des messages d'erreurs disant que le système mettait du temps à répondre d'où les trois messages consécutifs. Pour celui de 14h je ne sais pas...)

7

Re : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

Voilà une bonne documentation sur le modèle en question https://www.piecesxpress.com/docs/sauni … 085869.pdf

8

Re : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

E regardant la notice que vous avez fourni je confirme bien l’existence d'un échangeur a plaques, (page 28-29 du manuel).

Le role d'en echangeurs est de croiser l'eau sanitaire avec celle du chauffage sans toufeois permettre le contact, en se croisant, l'eau du chauffage transmet la chaleur a l'eau sanitaire.

Il ne faut pas oublier que le circuit de chauffage, est un circuit fermé, c'est toujours la même eau qui tourne sans etre renouvelé, il ne peut pas y avoir de l'eau qui rentre ni qui en sort.

Quand la pression du chauffage monte au point de provoquer l'ouverture de la soupape, cela veut dire qu'il une rentrée d'eau dans le circuit.

Dans ce genre de cas la causes les plus probables sont.

  • Un robinet de remplissage que fonctionne mal et ne ferme pas a 100%.

  • Un point de contact ailleurs sur les réseau (certains installateurs posent un remplissage supplémentaire, ou sur anciennes installations ce remplissage peut exister depuis l'origine).

  • Enfin l’échangeur est peut être endommagé et fuit, dans ce dernier cas l'eau sanitaire ayant une pression plus élevé va peu a peut remplir le circuit de chauffage jusqu’à l'ouverture de la soupape.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

9

Re : Pb: Montée en pression spontanée sur Saunier Duval Thema C 25 E

Merci X-Niel.

Vous êtes très aimable.
Bonne chance.