1 Dernière modification par killpilot (26-07-2017 07:55:31)

Sujet : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

Bonjour à tous et toutes,

je me tourne vers vous pour un probleme de cablage d'une chaudiere gaz frisquet.

voici les infos que j'ai

modéle de chaudiere : frisquet gazliner 23Kw
le boitier permettant de gérer mon thermostat est un F3AA40377

le cablage de ma chaudiére est le suivant :
voir pièce jointe

voici mon probléme. aujourd'hui j'ai un thermostat standart 3 fils de connecté sur ma chaudiére, je souhaites remplacer celui ci par un contact sec (un module domotique en fait) qui jouera le role de thermostat et sera piloté par une box domotique.

je précise egalement que le fil 5 de mon thermostat n'est pas câblé, il n'y a rien de branché sur le bornier coté chaudiére a cet emplacement. il y a bien un shunt sur le bornier à l'emplacement du thermostat coté chaudiére.

autant dans un cas ou il n'y a pas de vannes 3 voies piloté c'est facile..... mais dans mon cas je ne vois pas comment brancher mon contact sec en lieux et place de mon thermostat existant qui est voué à disparaitre.

l'un d'entre vous aurait il l'expertise sur ce type de chaudiére pour me venir en aide ?

vous remerciant d'avance je vous souhaite une exellente soirée à tous,

@++

Sujets pièces jointes

Capture d'écran 2017-07-25 21.12.55.png, 282.99 kb, 2276 x 1226
Capture d'écran 2017-07-25 21.12.55.png 282.99 kb, 1243 téléchargements depuis. 25-07-2017 

2

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

bonjour
je connais pas cette chaudière, mais piloter une vanne 3 voies de régulation avec un thermostat contact sec me parait impossible
le schéma joint est ce qui est actuellement câblé?
postez le schéma du nouveau thermostat pour voir

JR

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

bonjour,

alors voici ce qui est cablé sur ma chaudiére, j'ai trouvé un schema equivalent a mon cablage sur un autre topic de ce forum.

par contre je n'ai pas vraiment de schéma à vous soumettre, car ce que je compte faire ce n'est pas branché un thermostat, mais un module domotique qui lui sera piloté par une box domotique, qui elle reçoit c'est information de panneau de commande qui sont dans les différentes zones de chauffage et qui commandera le module branché sur la chaudiére pour lui dire "y'a besoin de chauffage" ou pas.

Par contre si vous savez m'expliquez à quoi sert une vanne 3 voie et à quoi correspond sur un thermostat classique commun/ouverture/fermeture je pourrais peut être en déduire une  proposition de câblage que je pourrais vous soumettre, mais la ne sachant pas comment ça fonctionne... ni a quoi ça sert... c'est compliqué.

merci d'avance de votre aide.

Sujets pièces jointes

Capture d'écran 2017-07-26 14.44.32.png, 250.86 kb, 2334 x 1104
Capture d'écran 2017-07-26 14.44.32.png 250.86 kb, 5232 téléchargements depuis. 26-07-2017 

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

de ce que j'ai compris du schema il faudrait que j'utilise un module double relais voir piece jointe)

ou j'aurai IN correspondant à COMMUN
Q1 à ouvert
Q2 à fermer

restera a gerer le fait que Q1 et Q2 ne doivent jamais etre fermé en même temps.

mais par contre sans comprendre comment marche une vanne 3 voie et à quoi elle sert je ne suis pas capable de commander ce module, en gros sous quel critére je dois etre en position fermer, sous quel critique je dois passé en position ouvert, pareil pour la position commun aucun des deux relais fermé.

je ne sais pas si ça vous aide à comprendre ce que je veux faire...

Sujets pièces jointes

Capture d'écran 2017-07-26 15.08.16.png, 24.17 kb, 326 x 331
Capture d'écran 2017-07-26 15.08.16.png 24.17 kb, 340 téléchargements depuis. 26-07-2017 

5

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

d'après le câblage ,il me semble que ce n'est pas une vanne de régulation de régulation  proportionnelle qui s'ouvre et se ferme progressivement pour obtenir la température de l'eau désirée, mais je pense que c'est une vanne d'inversion en TOR qui ouvre ou ferme la vanne de chauffage en fonction du programme horaire, dans ce cas un contact sec à 3 points peut très bien la commander.
commande par thermostat:
demande de chaud ( température ambiante en dessous du point de consigne)= ouverture vanne
demande de froid ( température ambiante au dessus du point de consigne) = fermeture
commande par horloge:
arrêt chauffage= fermeture vanne
marche chauffage= ouverture

JR

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

RUAJOSE a écrit:

d'après le câblage ,il me semble que ce n'est pas une vanne de régulation de régulation  proportionnelle qui s'ouvre et se ferme progressivement pour obtenir la température de l'eau désirée, mais je pense que c'est une vanne d'inversion en TOR qui ouvre ou ferme la vanne de chauffage en fonction du programme horaire, dans ce cas un contact sec à 3 points peut très bien la commander.
commande par thermostat:
demande de chaud ( température ambiante en dessous du point de consigne)= ouverture vanne
demande de froid ( température ambiante au dessus du point de consigne) = fermeture
commande par horloge:
arrêt chauffage= fermeture vanne
marche chauffage= ouverture

HAAAA merci pour cette réponse qui m'aide beaucoup, dernière petite question.
mon boitier est alimenté en 220V, savez vous si "commun" est en 220V aussi et donc si on alimente la vanne 3 voie en 220V ou si il y a un transformateur quelque part qui abaisse la tension ?

en effet si c'est du 220V je pourrais effectuer la commande par un module domotique de volet roulant qui m'offrira plus de souplesse pour l'implémentation que le module que je vous ai proposé au dessus... et surtout qui couvrira le fait qu'il n'est pas possible d'avoir ouvert et fermer en meme temps... ce qui n'est pas le cas du module proposé ci dessus et qui donc presente un risque...

merci encore de ces éclaircissement et de votre aide

7

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

en général on met le neutre au commun et la phase sur le contact en 220vlt

JR

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

RUAJOSE a écrit:

en général on met le neutre au commun et la phase sur le contact en 220vlt

d'accord,

cependant sur le shcema publié plus haut on a bien le commun qui est branché sur un fil labelisé "L" l'autre etant labelisé "N" il semblerai que dans mon cas (enfin du moins par rapport au schema, que ca soit la phase qui soit "IN" le neutre devant etre cablé de l'autre coté de la vanne 3 voie ?

correct ?

9

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

la vanne 3V a 3 fils, un commun ( en général le blanc ou le noir) et un pour la fermeture et un autre pour l'ouverture
le neutre va sur le commun ( comme sur le schéma) et ensuite les deux autres vont sur le thermostat inverseur pour y récupérer la phase.

Sujets pièces jointes

Capture d'écran 2017-07-26 14.44.32.png, 190.56 kb, 2334 x 1104
Capture d'écran 2017-07-26 14.44.32.png 190.56 kb, 499 téléchargements depuis. 26-07-2017 

JR

Re : [Résolu] Câblage thermostat sur chaudière gazliner 23Kw

Bonsoir,

Merci pour ces éclaircissements, vous venez de me faire gagner des heures de prise de têtes pour comprendre comment ça marche.

Je vous souhaites une bonne soirée.