Sujet : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

Bonjours,

Je suis en train d'équiper ma maison pour une installation de chauffage centrale à eau (le tout en multicouche), qui fonctionnera avec régime de température dit "basse température 35/27". (si je ne me trompe pas ^^)

Actuellement je me concentre sur le 1er étage. (je prévois dans un premier temps de passez tous les tuyau)

j'ai fait un schéma d’installation que vous trouverez en pièces jointes ainsi qu'une note de calcul.

Je souhaiterai avoir quelque avis au sujet de mon schéma, y aurait t'il des choses à améliorer ou à changer complètement ? Ou est ce bon :-) ?

Merci de votre attention.

Sujets pièces jointes

Attachment icône Dimentionnement de l'instalation de chauffage (régime de température 35-27).pdf 618.51 kb, 501 téléchargements depuis. 24-07-2017 

Attachment icône Plan d'instalation de chauffage centrale à eau (régime de température 35-27).pdf 320.79 kb, 452 téléchargements depuis. 24-07-2017 

2 Dernière modification par Régis (24-07-2017 21:08:31)

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

Je vous mes l'image de mon schéma du 1er étage, je pense que se sera plus simple.

http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/24/17072410283611131.jpg

3

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

bonjour

le schéma de distribution est bon, par rapport aux puissances des radiateurs, ils peuvent tous être alimentés en 12/16, le calcul des débits est bon, par contre je sais pas quel type de radiateur va être installé, mais si c'est du radiateur classique, il faudra mettre des gros pulls en hivers.
le régime de température d'eau est trop bas, ça donne un delta T entre la température moyenne de l'eau et la température ambiante de 11°c, les notices de dimensionnement des radiateurs commencent à 20°c
il faudra tapisser les murs de radiateurs.

JR

4

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

Merci de votre rapidité RUAJOSE,

- Ok pour l'alimentation en 12/16
- pour le type de radiateur je ne me suis pas encore posé la question, on ma dit que plus ils ont de surface de chauffe mieux ces, qu'elle type de radiateur me conseiller vous ?
- un amis qui est à priori est du métier, ma conseillé de partir sur se régime de température qui serait apparemment en adéquation avec une éventuel futur pompe à chaleur ou chaudière à condensation basse température.
Aurait t'il misé trop bas ?

Info supplémentaire au cas ou:
- maison de 140m2
- année 1980
- isolation refaite par mes soin, toiture R=6, murs R=4.5
- chauffage actuelle, électrique.
- pourquoi j'installe un chauffage centrale à eau ? Je profite des travaux dans mes différente pièce de la maison, pour poser les tuyaux nécessaire à mes futur radiateur qui remplaceront mes grilles pain.

5

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

bonjour

pour moi le régime est trop bas, si on prend une PAC basse température avec un départ à 50°c et un retour à 40°c ça fait une température moyenne de 45°c dans une pièce à 20°c, ça nous donne un deltaT 25°c
prenez un doc technique par exemple chez FINIMETAL, radiateur REGGANE 3000 et sélectionnez les radiateurs sur une base de delta T de 30°c et vous allez voir la taille des radiateurs.
http://www.finimetal.fr/static_files/fr … o_tech.pdf

JR

6 Dernière modification par Régis (26-07-2017 21:07:04)

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

Ok, je comprend mieux l'histoire du régime de température.

Si j'ai bien compris, pour le moment le dimensionnement des mes tuyaux et bon, (mise à par que je doit tous les alimenter en 12/16), est que lorsque je choisirai mon système de chauffage (PAC, chaudière) je devrai m'orienté vers un régime de température plus élevée et des radiateurs en conséquence.

Mais autre question, le régime de température n'influe t'il pas sur le débits dans les tuyau et en l’occurrence leur diamètre ?
Car avant que mon amis me conseille le 35/27 C°, j'avais fait mes calcul sur un régime de température de 75/65 (voir image et/ou pièce jointe), et mon débit était plus bas.

http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/26/170726102525345477.jpg

Salutation :-)

Sujets pièces jointes

Attachment icône Dimentionnement de l'instalation de chauffage (régime de température 75-65).pdf 618.51 kb, 425 téléchargements depuis. 26-07-2017 

Attachment icône Plan d'instalation de chauffage centrale à eau (régime de température 75-65).pdf 311.36 kb, 451 téléchargements depuis. 26-07-2017 

7

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

Bonjour
avec un régime d'eau 75/65 le delta est de 10°c au lieu de 8°c avec le régime de 35/27, c'est donc normal que le débit soit plus bas, plus le delta augmente et plus le débit diminue, l'eau reste plus longtemps dans le radiateur et se refroidie plus avant de repartir.

JR

8

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

Ok

Au sujet du raccordement à mes futur radiateurs à eau je suis un peu bloqué, je ne sais pas comment procéder.
Pour le moment je veut garder mes radiateurs électrique, et finaliser mon installations  (radiateurs à eau + pac etc...) quand j'aurai le budget nécessaire.

Ou faire sortir mes tuyau multicouche? puis je simplement mettre les sortie de cloison F1/2 multicouche dn16 à sertir comme sur le schéma et venir me brancher dessus plus tard?
Quelle solution serait la plus propre? je suis un peu perdu :-(
Ou bien faut il que je choisissent déjà mes radiateurs à eau (sans les acheter) de façon à définir précisément les sortie mural de mes tuyaux?

9

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

Régis a écrit:

Ou bien faut il que je choisissent déjà mes radiateurs à eau (sans les acheter) de façon à définir précisément les sortie mural de mes tuyaux?

C'est le plus prudent

10 Dernière modification par montrealautoweb (02-08-2017 12:18:46)

Re : Besoin d'avis sur mon plans de chauffage centrale

Pour les gens qui ne peut pas faire une installation de chauffage centrale à eau manuellement, notre entreprise vous offrez un bon plombier .
Pour nous contactez : http://www.plombiers-artisan.fr