Sujet : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

Bonsoir,

Ma chaudière a une petite dizaine d'année, elle est à basse température et intègre un ballon de 48l.
Depuis la fin de l'hiver je remarque que la pression monte dans le rouge, redescend, çà me paraît un peu anarchique.
(Pour info: j'y ai connecté un thermostat mobile DELTIA que je fais fonctionner en position "manuelle").
Devant m'absenter pour un mois, fin Avril, je coupe le chauffage et ne laisse que la production d'eau chaude à la température minimale.
De retour, je constate que la pression est toujours trop élevée 2,7 Bar (juste à la limite du rouge).
Je contacte un dépanneur qui fait le même constat et finit par diagnostiquer un problème de disconnecteur défaillant.
Après changement de la pièce et entretien chaudière par la même occasion, pour une certaine somme....
Je m'aperçois au bout de deux heures, que la pression remonte significativement plus de 0,5 Bar sans production d'eau chaude.
Je rappelle la Société de Plomberie qui me dit de purger les radiateurs, ce que j'avais déjà fait, mais je recommence sans détecter la moindre bulle d'air.
De ce fait la pression redescend un peu, pour remonter dès la production d'eau chaude à 2,7 Bar. Ceci dit l'appareil ne clignote pas.
Bon voilà, je m'adresse à vous..
Manifestement ce n'était pas le disconnecteur, et j'ai trop peur de devoir encore débourser sans savoir si c'est le bon diagnostic...
Il y a 3 ans un chauffagiste m'a laissée en plan lors de l'entretien , en enlevant l'isolant frontal corps de chauffe (non remplacé), et me disant que je devais changer ma chaudière.....!
Si vous me passez l'expression ...Je suis échaudée !

En vous remerciant par avance pour vos suggestions, votre aide.

2

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

Bonjour.

D'apres les explications que vous nous donnez, je pense qu'il peut y avoir deux possibilités.

Le disconnecteur ne peut être en cause, sauf s'il a une vanne de coupure intégré je pense que ce n'est pas le cas, mais si vous avez la possibilité de poster des images du bloc de remplissage cela aiderais.

1) Si la pression monte quand la chaudière tourne et pendant qu'elle est chaude, pour redescendre lorsque la chaudière est froide.
1.1) Dans ce cas il s'agirait du vase d'expansion, dégonflé, endommagé ou de capacité insuffisante.

2) Si la pression monte et reste constamment trop importante, indépendamment de la témpérature de la chaudière.
2.1 Dans ce cas il est probable que la vanne de remplissage ne se ferme pas a 100% et injecte de l'eau en permanence au circuit de chauffage, comme la soupape de sécurité s'ouvre entre 2.5 et 3bars, la même quantité d'eau qui est injecté dans le circuit est évacué en permanence vers les égouts par le tuyau de vidange.

La chaudière doit être relié aux égouts a l'aide d'un tuyau annelé de type gaine électrique, il faudrait déboiter ce tuyau pour voir s'il coule.

Donnez nous des nouvelles

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse rapide.

Le chauffage est éteint pour le moment,  seule l'eau chaude fonctionne. Et effectivement  la pression ne redescend pas.
Ce qui n'était pas le cas quand le chauffage fonctionnait où la pression pouvait monter dans le rouge et redescendre en sous pression dans le rouge de l'autre côté.

Pour ce qui est du fameux disconnecteur qui a été changé  (sans que rien ne change du côté de la surpression) vérification faite, il devrait correspondre à la vanne de remplissage en eau froide.
Il y a bien un purgeur automatique qui correspond à ce que vous mentionnez et qui fonctionne car il y a un peu d'eau à l'intérieur du tuyau.
Je vous envoie des photos.
Pièce changee vue de dessous la chaudière dont je n'ai pas pu enlever le cache.
Dans un prochain mail, je vous ferai parvenir le schéma de fonctionnement de la notice technique.

Encore merci.

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

Je suis désolée mais les photos ne passent pas même à l'unité.

5

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

bonjour

réduisez la taille des photos, il y a un maxi je crois de 1.4mgo

JR

6

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

Bonjour.

La taille des images est de 5MO par image, donc le probleme ne vient pas de chez nous. (cinq mega-octets,  c'est deja énorme car les connexions lentes ne les verront pas)

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

Désolée,  mais je ne suis pas connaisseuse en informatique.
La première photo est à l'envers...!
Je vais envoyer photo par photo

Sujets pièces jointes

1500900512118-465487180.jpg, 839.42 kb, 2048 x 1536
1500900512118-465487180.jpg 839.42 kb, 242 téléchargements depuis. 24-07-2017 

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

La seconde.

Sujets pièces jointes

15009008195471649615080.jpg, 1.22 mb, 2048 x 1536
15009008195471649615080.jpg 1.22 mb, 247 téléchargements depuis. 24-07-2017 

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

Voici le schéma de fonctionnement GVB, la pièce changee correspondrait à ce que j'ai entouré en noir, selon ce que m'à montre le technicien. (Voir deuxième photo vue de dessous) Ce qui m'à été présenté et facturé comme disconnecteur.

Sujets pièces jointes

15009010524322072680621.jpg, 1.11 mb, 2048 x 1536
15009010524322072680621.jpg 1.11 mb, 247 téléchargements depuis. 24-07-2017 

10

Re : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H

bonjour

à mon avis c'est le vase d'expansion comme l'a expliqué Niel le 20/07

JR