Sujet : Changement de chaudière

Bonjour à tous,

Pour une question d'âge, je viens de changer ma chaudière Franco Belge au charbon pour placer une chaudière gaz à condensation de marque Atlantic Naema 30. La précédente installation date de 1979 (tuyauterie cuivre) effectuée par mes soins avec l'aide d'un de mes amis bricoleur comme moi. J'avais été fourni par un grossiste qui m'avait calculé et fourni les plans avec des radiateurs alu et un vase d'expansion ouvert, placé au grenier. J'ai tenu à conserver ma chaudière charbon question de secours au cas où..... L'installateur a simplement placé deux robinets d'arrêt pour séparer le vase d'expansion ouvert du circuit. La maison construite en 1950 avec un vide d'air, dispose de double-vitrages au rez de chaussée et d'une petite véranda-cuisine très bien isolée. 3 Chambres à l'étage et une petite salle de bains. Grenier non aménagé mais isolé. Située au Nord et sans mitoyenneté, nous n'avons jamais eu de soucis même pendant les gros hivers qui nous affichaient des températures de -10/15°. On avait toujours 20° pour retrouver 22° quand la température extérieure se situait au-dessus de 5°. 37 ans de bons et loyaux services avec la possibilité de faire mijoter ses plats comme dans l'ancien temps mais c'est aujourd'hui dépassé pour faire place aux nouvelles technologies. L'avantage du charbon c'est qu'il n'y a pas de coupure et donc un maintien permanent d'une température tout au long des 24h avec l'eau du circuit à 50/55°. Ce confort ne sera plus égalé, j'en suis convaincu et c'est pourquoi j'ai gardé la possibilité de remettre en route le charbon si nous retrouvions un Vrai Hiver car depuis quelques années, dans le Nord, on n'a plus de fortes gelées, ni de neige.....à quelques rares exceptions.
Ma question porte sur la nécessité de ré-ouvrir le circuit vers le vase d'expansion du grenier si je remets en route ma Franco-Belge tout en laissant le circuit ouvert de la chaudière gaz (éteinte)puisqu'il y a le ballon qui assure la pression. J'ai ma petite idée mais j'aimerai bien avoir l'avis d'un Pro.

2

Re : Changement de chaudière

bonjour

s'il n'y a pas de soupape de sécurité adaptée au foyer à charbon et un ballon de stockage, il faut conservée le vase d'expansion  ouvert, il peut très bien resté ouvert avec la nouvelle chaudière en service qui est équipée d'un vase intégré.
il faut simplement bien régler la pression de remplissage du circuit et celle du vase d'expansion.

c'est la hauteur du vase d'expansion ouvert  par rapport à votre manomètre qui va donner la pression de remplissage.
il faudra gonfler ou dégonfler le vase d'expansion fermé environ 0.1 en dessous de la pression de service, normalement il ne servira jamais.
voici un exemple:

Sujets pièces jointes

hauteur manométrique.png, 84.43 kb, 972 x 840
hauteur manométrique.png 84.43 kb, 314 téléchargements depuis. 16-11-2016 

JR

Re : Changement de chaudière

Merci pour votre réponse.

Je veillerai à appliquer cette mesure prochainement. Toutefois la notice du fabricant indique que la pression doit être de 1.3. Pour compléter le tout la chaudière gaz vient de s'arrêter ce matin. Plus d'eau chaude ni de chauffage. J'attends donc  le dépanneur.......

4

Re : Changement de chaudière

Bonjour.

Oui de nos jours les chaudières sont munies de pressostats de sécurité, il y a seulement quelques années ces pressostats étaient réglés a 0,6bars ce qui permettais dans la majorité des cas de faire cohabiter la chaudière avec un système ouvert.

Désormais avec des pressostats (sécurité manque d'eau) taré a 1,3 bars ça devient difficile, or les corps en fonte n'aiment pas les grosses pressions au delà de 1,5 bars ça commence a devenir trop important.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Changement de chaudière

Après un dépannage rapide, le code indiquant E 104, l'installateur a remis en marche sans trop chercher pourquoi cet arrêt. Ce matin, de nouveau en arrêt avec le même code E 104 qui indique sur le livret de mise en service : Trop de perte de flamme en modulation dans une  période donnée.
Comme c'est  dimanche, j'ai remis en service ma bonne vieille chaudière charbon  après avoir mis en arrêt la Naema 30 et couper aussi le thermostat d'ambiance qui la commande. Je n'ai pas ré ouvert le circuit du vase d'expansion ouvert car la température de la chaudière charbon est réglé su 48°. Pas de souci de fonctionnement, faut simplement veiller  à ce que la chaudière ne s'emballe pas quand on réanime le matin après avoir actionné le gril pour dégager les cendres.
Reste le problème de dysfonctionnement de la Naema après un mois de mise en service.

6

Re : Changement de chaudière

Pour la Naema je vous conseille de ne pas trop y touche si elle est garantie, car sinon ils risquent de poser des problèmes au niveau de la garantie.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Changement de chaudière

Oui bien sûr je vais prévenir l'installateur demain matin .

Re : Changement de chaudière

....et bien j'ai été dépanné ce jour à 13h. Un simple réglage du brûleur dont la flamme était trop faible au ralenti. On va voir si çà tient la route cette fois-ci.
Bien commode d'avoir conservé ma roue de secours car sans elle, on aurait été 30h sans chauffage. Je reste très dubitatif sur les compétences du professionnel qui m'a fait l'installation car les finitions ne sont pas top.

Pas de gainage de la tuyauterie dans les murs
Pas arrivé à placer le double conduit extérieur
Des éclats en perçant le mur que j'ai dû reboucher etc...etc..
C'est un travail d'amateur ....pas d'un artisan digne de ce nom

Sujets pièces jointes

Copie de Micro Naema.jpg, 78.42 kb, 364 x 485
Copie de Micro Naema.jpg 78.42 kb, 320 téléchargements depuis. 21-11-2016 

9

Re : Changement de chaudière

Oui je confirme.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

10

Re : Changement de chaudière

Quelques jours avec des gelées extérieures -4 et -3° m'ont amené à corriger la température de nuit réglée auparavant sur 18° de 23h à5h. Il fallait tout de même attendre  5h pour revoir le thermomètre afficher 21° avec un ressenti très inconfortable au lever. J'ai donc programmé 20° ce qui convient beaucoup mieux quand on se lève le matin. Je me demande quand même quel sera le confort si on retrouve  des - 10° en Janvier/ Février.....rare de nos jours mais sait-on jamais avec Dame nature...
En consommation j'avais relevé 275 kw sur 1 mois. Cela me semble économe mais laissons arriver le printemps pour avoir une référence sur une plus longue durée de froid.