1 Dernière modification par Fanfoué (10-10-2016 22:12:28)

Sujet : (Résolu) Nourrice qui fuit sur les sorties vers appareils

Bonjour,

j'ai mis en eau mon installation réalisée en multicouche. Au niveau des nourrices, j'ai mis des joints en bout des raccords à écrou libre. Pourtant ça fuit! Il parait qu'il faut les mouiller préalablement ce que je n'ai pas fait. J'ai sérré modérément l'écrou avec une clé.

Pourquoi ça fuit au niveau des joints, qu'est ce que je dois mieux faire?

Deuxième fuite au niveau des joints filasse, j'ai du mal les faire donc je recommencerai avec plus d'application demain. Mais je voudrais savoir s'il faut visser jusqu'au bout fortement ou si on peut arréter un peu avant la fin de la butée du pas de vis, pour pouvoir positionner les sorties dans l'axe désiré?

2

Re : (Résolu) Nourrice qui fuit sur les sorties vers appareils

Soit vus n'avez pas assez serré, soit vous avez trop serré et écrasé les joints.

Il ne faut pas mouiller les joints, utilisez-les secs.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : (Résolu) Nourrice qui fuit sur les sorties vers appareils

Merci Niel pour tes précisions, je vais donc réessayer...

Concernant ma deuxième question, quelqu'un a un avis?
Deuxième fuite au niveau des joints filasse, j'ai du mal les faire donc je recommencerai avec plus d'application demain. Mais je voudrais savoir s'il faut visser jusqu'au bout fortement ou si on peut arréter un peu avant la fin de la butée du pas de vis, pour pouvoir positionner les sorties dans l'axe désiré?

4

Re : (Résolu) Nourrice qui fuit sur les sorties vers appareils

bonjour

on peu arrêter bien sûr avant la fin du filetage, il faut ressentir si le raccord serre bien et arrêter.

nota: gratter le filetage M s'il est lisse pour que la filasse accroche bien, la filasse se met dans le sens du pas de vis en commençant à 1 ou 2 mm du début du filetage

JR

Re : (Résolu) Nourrice qui fuit sur les sorties vers appareils

Bonjour Ruajose,

Nickel, ça m'arrange bien, bien compris le principe.