1

Sujet : diamètres du réseau

Bonjour,
J'ai envisagé installer un second réseau avec 2 nourrices, dont 3 départs EC et 6 départs EF.
Le tout à 16mm en PER.
Sauf que le diamètre des sources EC et EF avant les nourrices sont déjà en 16mm.

Est-ce qu'il faut que je diminue le diamètre de mon réseau pour garder la pression suffisante à l'utilisation ?

Vos remarques et suggestions sont bienvenues.
Merci

2

Re : diamètres du réseau

Phil44 a écrit:

Bonjour,
J'ai envisagé installer un second réseau avec 2 nourrices, dont 3 départs EC et 6 départs EF.
Le tout à 16mm en PER.
Sauf que le diamètre des sources EC et EF avant les nourrices sont déjà en 16mm.

Le réseau alimente wc, douche, lavabo, évier, lave linge et lave vaisselle/

Est-ce qu'il faut que je diminue le diamètre de mon réseau pour garder la pression suffisante à l'utilisation ?

Vos remarques et suggestions sont bienvenues.
Merci

3

Re : diamètres du réseau

bonjour

de diminuer ou augmenter  les diamètres ne change pas la pression, mais seulement le débit!

pour connaitre les diamètres de raccordement, il faut savoir ce que ça alimente, il y a les réponses à cette question dans ce forum.

s'il faut en aval de la nourrice 3 alimentations en 16 et qu'en amont il n'y a que du 16, ça veux dire que si les 3 sorties servent en même temps elles manqueront de débit ou alors il faudra en ouvrir une seule à la fois

JR