Sujet : pose radiateur vertical

Bonjour,

Je souhaite fixer des radiateurs verticaux pour chauffage central à l'aide de consoles adaptées (au nombre de 4 à 6 en fonction du radiateur). J'ai quelques questions :

- y a t-il une astuce pour s'assurer que le radiateur reposera bien sur les 4 fixations et non seulement 2 ou 3 parce qu'une ou deux fixations auraient été mal placées ? le problème étant encore important avec les 6 fixations... Ces radiateurs étant assez lourds et encombrants, je n'ai pas trop envie de devoir ajuster les fixations petit à petit...
Merci

- est il nécessaire d'incliner légèrement le radiateur de telle sorte que le purgeur soit le point haut ce qui facilitera l'évacuation de l'air ? si oui, de quelle hauteur doit être le décalage ?

Cordialement
EG

2

Re : pose radiateur vertical

Personnellement je trace le tout avec un niveau, sur un support en plaque de plâtre les pattes de fixation risquent  de s'enfoncer dans les plaques en partie inférieur, avec le temps et le poids puis elle se penchent vers l'avant, il est donc primordial que las pattes soient posés de manière a ce que la charge du radiateur soit bien repartie sur l'ensemble des pattes.

Quand je parle de pattes je fais référence aux fixation suivantes.

fixation-pour-radiateur.jpg

Si le radiateur est posé sur des consoles ce problème ne se pose pas.

Quelqu’en soit le type de support il faut bien tracer le tout a niveau, puis accrocher la radiateur et ajuster les pattes ou consoles si nécessaire.

Il n'est pas nécessaire de donner des pantes ou quoi que ce soit, alimentez les radiateurs par la bas, puis il se purgera sans difficulté même s'il est 100% a niveau.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : pose radiateur vertical

Merci pour ces précisions.
Je ne pense pas que les fixations vont s'enfoncer (enfin j'espère) car j'ai mis des supports en bois derrière le placo.
Cordialement
EG

4

Re : pose radiateur vertical

Bonjour,

Encore une question, certainement bête mais bon...
Je n'ai pas prévu suffisamment de place quand j'ai fixé mes radiateurs pour raccorder le robinet et le té de réglages. Au lieu de démonter à nouveau ces radiateurs super lourds et les surélever des 2-3 cm manquants, cela pose-t-il un problème de placer les tés de raccordement plus bas que prévu en tordant davantage les circuits aller et retour (qui sont en multicouche) ? voir le schéma ci-dessous : les tés rouges plus bas que les circuits aller (en bleu) et retour (en vert) qui sont, eux, pratiquement à l'horizontal.
Merci

EG

Sujets pièces jointes

radiateur raccordement.jpg, 44.98 kb, 959 x 665
radiateur raccordement.jpg 44.98 kb, 370 téléchargements depuis. 31-07-2016 

5

Re : pose radiateur vertical

bonjour

ça fonctionne si l'air  du réseau peut se purger de chaque coté.

JR

6

Re : pose radiateur vertical

Bonjour,

Je n'ai pas tout à fait compris "la purge de chaque côté" ? Chaque radiateur vertical est équipé de son purgeur tout en haut et tous les radiateurs sont branchés les uns à la suite des autres formant une ceinture tout autour de l'appartement (réseau type piquage). Dans cette configuration dois je m'attendre à des problèmes ?

EG

7

Re : pose radiateur vertical

bonjour

les piquages du radiateur étant plus bas que le réseau celui ci ne pourra pas se purger sur le radiateur, il faudra donc un autre point de purge pour évacuer l'air des tuyaux.

exemple ci dessous

Sujets pièces jointes

purge.jpg, 115.46 kb, 1754 x 1275
purge.jpg 115.46 kb, 361 téléchargements depuis. 02-08-2016 

JR

8

Re : pose radiateur vertical

bonjour,

merci pour le dessin, c'est plus clair dans mon esprit maintenant.
Cordialement

EG