Sujet : bruit brassement eau circulateur

hello all
Pour les composants,

chaudiere vaillant turbo tec pro vuw be 242/3-HR1

Le probleme est que après avoir tirer de l'eau chaude sanitaire un bruit enorme de brassement d'eau se produit dans le circulateur.
Cela se produit aussi avec le départ et retour chauffage fermé sur la chaudiere.

L utilisation avec vannes départ et retour fermmées du programme de controle P.0 (purge circuits des échangeurs) ne resout pas le probleme.

En dévissant la vis du circulateur, tjs vannes dép. et retour fermées. de l air en sort avec bcp eau et la pression chaudière diminue considérablement...

Que faire, d ou cela peut vennir????

Merci

2

Re : bruit brassement eau circulateur

bonjour

il y a de l'air dans le circuit chauffage de la chaudière, il faut remettre de la pression et bien purger

JR

3

Re : bruit brassement eau circulateur

Re 
pour completer la configuration de l'installation.

Chaudiere a l'étage au point le plus haut.
En dessous de la chaudière, les collecteurs. Ils sont tous au point le plus haut par rapport au radiateurs.
Le plus haut est le départ chauffage avec un purgeur automatique.
Ensuite le retour chauffage.
Le départ eau chaude.
Le départ, arrivée eau froide.
Un pont avec deux vannes entre l'arrivée eau froide et le retour chauffage pour remplir l'installation.

ok, mais avant d effectuer une purge complète, j'ai certaines questions qui me travail...

Comme expliquer si dessus, le faite de fermer le départ et retour chauffage, cela m'isole au niveau de l'air qui y serait présente... non ??? ce qui me fesait penser a un problème au niveau de la chaudiére???
Avant d'aller plus loin, je me pose cette question, je suis isoler du système chauffage par fermeture des vannes.
Un mitigeur thermostatique, celui de la douche qui fuit, peut il etre la cause de cette air????
Merci

Sujets pièces jointes

Photo0142.jpg, 724.03 kb, 2048 x 1536
Photo0142.jpg 724.03 kb, 232 téléchargements depuis. 09-02-2016 

4 Dernière modification par Dani (10-02-2016 17:34:13)

Re : bruit brassement eau circulateur

bj

le mitigeur sur le réseau d'eau sanitaire n'a rien à voir avec le chauffage

il faut ouvrir les robinet de chauffage sortie chaudière, remplir et purger  la chaudière comme indiqué sur la notice, ouvrir les purgeurs auto sur les nourrice et aussi sur la pompe chaudière, et logiquement l'air doit finir par partir.
il faut maintenir une pression minimum en rajoutant de l'eau au fur et à mesure que ça se purge d'air.

Modéré par Dani = Redimensionnement de l'image pour une meilleure lecture

vaillantremplissage.jpg

JR

5

Re : bruit brassement eau circulateur

Oui Jr a raison il faut ouvrir tous les purgeurs et toutes les vannes afin de purger l’intégralité du circuit.

Jeter un œil a la pression et faire l'appoint lorsque necessaire et laisser tourner la chaudière.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.