Sujet : avis sur conception évacuation EU EV

bonjour,

je sollicite vos avis sur ce plan d'évacuation,
pour une maison de plain-pied, sans vide sanitaire, toiture plate.
La maison est un rectangle de 15m par 10m.

Toutes les pentes sont > 2cm/m.

Les cercles rouges représentent les ventilations de chutes (diam 100), qui montent jusqu'en toiture.

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1399321123-evac.png

La ventilation de chute du réseau d'EU suffit-elle ? N'est-elle pas trop éloignée des extrémités ?
Devrais-je rajouter des aérateurs à clapets, 1 côté LV, 1 côté baignoire ?

Raccorder le lave main des WC sur la même conduite que les WC, c'est une bonne idée ou j'oublie ?

Je suis preneur de toutes les autres critiques/conseils.

Merci.

Re : avis sur conception évacuation EU EV

Si les deux réseaux vont dans le même regard il n'est pas necessaire de ventiler les eaux usées.

De toute façon placé a cet endroit cette ventilations sers a ventiler le réseau mais n'est d'aucune efficacité contre l'effet de siphonement, qui sera aussi inexistant vu les diamètres utilisés.

Il faut en conséquence garder la ventil sur l’évacuation des eaux vannes comme dessiné.

3 Dernière modification par francis35 (06-05-2014 20:49:59)

Re : avis sur conception évacuation EU EV

merci El-Homari.

les tuyaux passent dans un hérisson de cailloux dont la température est relativement stable.
Du coup , je suppose que je n'ai pas besoin de prendre en compte la dilatation des tuyaux ?