1

Sujet : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

Bonjour,

Je vais m'attaquer à la renovation totale de ma plomberie.
J'ai choisis de m'orienter vers une installation en multicouche mais reste le fameux choix du raccord: A sertir (avec pince spéciale)? ou a compression (sans outils spécifique)?

Le choix ne se fera pas sur le plan financier.
Mon probleme c'est se savoir si il y a plus de risque de fuites dans le temps en choisissant des raccords à compression plustot que des raccords à sertir?

Y a t il des marques à eviter dans un cas comme dans l'autre? Quel marque conseilleriez vous?

par avance merci.

Nicolas

2

Re : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

Bonjour et bon reveillon a tous.

Tout d'abord je vous previens que je ne suis qu'amateur en plomberie, mais je suis souvent sur les forums a la recherche d'informations car j'entretiens un immeuble, et comme les canalisations doivent etre changés a fur a et mesure de la renovation, je vais moi aussi opter pour le multicouche qui a mon avis est le meilleur candidat au remplacement du cuivre.

Alors les informations que je possede sont les suivantes:

Les raccords a écrasement sont pas mal, mais visiblement pas aussi durables que les autres compte tenu de la fine couche d'acier qui sers a maintenir le rétrécissement du tube sur le raccord, puis la pince est d'un prix terriblement chére.

Les raccords a compression, presentent l'avantage d'etre demontables, et se montent sans outil specifique.
Moi tous qui est demontable je ne fais pas trop confiance, vu que si c'est demontable il y a forcement un joint.
Puis ces raccords sont trop chers pour realiser une installation.

Il nous reste donc les raccords a glissement, qui sont prevus pour durer autant que les tubes compte tune de son epaisseur du corps integralement en laiton.
La pince coute seulement entre 100 et 200 euros et peut etre preté par votre fournisseur dans certains cas.
Les raccords presentent un bon rapport qualité /prix vu que ce sont les moins chers du marché.


Voila les informations que j'ai peché sur les forums de la plomberie, encore une fois je repete que je chercje moi aussi des informations.

Donc si un des pros du site passe par la je serais moi aussi intéressé par une reponse concrète.

3

Re : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

merci beaucoup pour la réponse....et bien evidement bonne année à tous....

...j'ai cherché (beaucoup) entre temps et j'en suis venu à la meme conclusion, les raccords à glissement semblent etre les meilleurs sur le plan fiabilité ainsi que sur le plan financier d'ailleurs. Reste à trouver une pince pas trop chere.

J'ai trouvé ce site qui semble repondre à ce que je recherche :

http://www.anjou-connectique.com/   

Je suis tout de meme un peu etonné que la pince à glissement PER soit compatible avec les raccords à glissement multicouche (à condition d'avoir aussi l'embout en diametre 16 bien sur)

Si d'autres personnes peuvent aussi donner leur avis je suis preneur.

Nicolas

Re : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

Bonjour et bienvenu aux nouveaux.

Je vous souhaite une excellente année 2009.

Merci a Francis pour sa participation, avec une réponse très professionnelle, moi aussi je conseille les raccords a glissement car ils sont a mon avis, les plus fiables en termes de longévité.

Pour la pince a glissement, vous pouvez en trouver sur EBAY a des prix raisonables.

Pour la mâchoire de 16, elle est normalement intégré au coffret, car il fait le 12,16,20 et 25 sans adaptateur, pour les tubes multicouche veillez acheter les raccords de la même marque que le tubes.

Sinon pour votre installation, je félicite votre choix, car le multicouche reste un très bon produit, se travaille facilement, et le résultat est comparable a celui du cuivre avec une facilité de mise en oeuvre beaucoup moins compliqué et avec peut d'outillage.


Voila bon courage pour vos travaux

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

5

Re : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

Merci infiniement pour votre reponse....!!!!!!!!


Derniere question pour pas faire de betises.....et je ne vous embete plus ensuite.. :-)

Je penses me tourner vers le multicouche Gladiator de BARBI avec donc les raccords à glissement de la meme marque.

Faut il impérativement que je prenne la pince à glissement BARBI ou alors est ce que je peux acheter n'importe quelle pince à glissement prevue initialement pour le PER ? (car les annonces des pinces à glissement en vente sur Ebay par exemple ne précisent jamais si elles sont compatibles avec des raccords à glissement muticouche...)

encore merci pour vos reponses et bravo pour ce site !!!!!

Nicolas.

Re : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

Salut

Le principe des forums est bien sur, le partage de l'information, alors en posant une question vous répondez peut être a quelqu'un d'autre.
Alors si vous avez besoin d'un information quelconque, il y a toujours un professionnel pour vous donner son avis, donc il ne faut surtout pas hésiter, ce qui veut dire que vous n'embêtez personne, vous participez.

Une pince a glissement est mesuré par diamètre des tubes  donc si la pince possède des adaptateurs de 16 elle est compatible avec tous les tubes de 16 qu'ils soient en per, multicouche ou autre.

Les raccords ce n'est pas la même chose car, le tubes peuvent varier d'une marque a l'autre, par exemple un tube en per de diamètre 16, avec une paroi de1.5 mm doit avoir un intérieur de 13mm donc le raccord qui rentre dans le tube doit faire 13mm mais dans une marque déterminé ou  générique il se peut que la paroi du tube fasse 2 mm ce qui oblige le raccord a avoir une dimension de 12 mm, enfin bref  je crois que vous m'avez compris.

Donc pour répondre a votre question, une pince a glissement avec des adaptateurs de  12, 16, 20 et 25 est bel et bien compatible avec votre tube multicouche de 16 a condition qu'il fasse réellement 16 et pas 17..

Voila

7

Re : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

merci beaucoup....il ne me reste plus qu'à faire mes amplettes....et à m'y mettre.  :-)

Re : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

Bonjour à tous
Voilà je ne sais pas si je suis sur le bon post. Si se n'est pas le cas mille excuses auprès des admins.
Mes connaissance en plomberie reste moyenne surtout sur l'utilisation du matériel.
Alors ma question est le suivante:
Je voudrais savoir si avec ce type de pince (http://www.sanitaire-distribution.fr/XL … spx?site=1) je peut l'utiliser pour du tube multicouches. (avec raccord à glissement bien sur).
Merci beaucoup de m'éclairer

Sujets pièces jointes

pince.jpg, 65.94 kb, 594 x 580
pince.jpg 65.94 kb, 664 téléchargements depuis. 14-01-2013 

Re : choix entre raccord compression et à sertir pour multicouche

Alors premièrement les raccords glissement standard du commerce sont incompatible avec les tubes multicouche, le seul modèle compatible reste le gladiator de barbi,  vendu par anjou-conectique.

En ce qui concerne la pince elle n'est pas compatible avec les tubes a glissement multicouche.
Si vous tenez absolument a utiliser des raccords a glissement (axial) avec des tubes multicouche, vous devez vous fournir chez anjou pour la totalité (pince, tubes et raccords) du matériel sachant que ce matériel est incompatible avec avec les autres matériaux standard.

Il existe des adaptateurs qui se montent sur cette pince pour la rendre compatible avec les tubes gladiator a glissement.

D'autre part je vous déconseille cette pince qui est pas chère mais est de très mauvaise qualité, impossible de sertir les raccords jusqu'au bout (fabrication chinoise).