Sujet : Vanne inconnue à la sortie de la chaudière

Bonjour,

J'ai une vanne dont j'ignore l'intéret sur l'aller eau chaude pour les radiateurs de ma chaudière (voir photos).

Il y a indiqué les lettre F N et A dessus


Est-ce une simple vanne ? Un vanne d'équilibrage ?
Quel est son fonctionnement et est-elle utile ?

Je vous remercie de vos réponses,

Xavier

Sujets pièces jointes

fna.png, 34.18 kb, 1422 x 671
fna.png 34.18 kb, 407 téléchargements depuis. 02-08-2013 

Houilles-20130802-00243.jpg, 360.64 kb, 1600 x 1200
Houilles-20130802-00243.jpg 360.64 kb, 480 téléchargements depuis. 02-08-2013 

Re : Vanne inconnue à la sortie de la chaudière

Sans être sur, je crois qu'il s'agit d'un anti-thermosiphon!

Re : Vanne inconnue à la sortie de la chaudière

Bonjour,

Merci de votre reponse. J'ai donc cherché le fonctionnement de ce type de clapet et trouvé les informations suivantes.

« Signification de  A, F et N sur un clapet anti thermo siphon :

A = ouvert, cad que le clapet laisse tout passer (comme s'il n'y en avait pas)

N = position normale : il empêche la circulation naturelle (thermosiphon)..... , LORSQUE LA POMPE EST ARRETEE!!!! , ce qui signifie position "été". Par contre, en position chauffage (en hiver), même si votre température ambiante demandée est atteinte (donc sans faire démarrer le chauffage de l'eau radiateur), l'eau montera pas thermosiphon et vous pourrez avoir 1 ou plusieurs radiateurs + chaud que les autres.

F = position fermée (opposé à A) : cela sert à stopper l'installation pour pouvoir intervenir dessus par exemple. MAIS IL FAUT NECESSAIREMENT ARRETER LA POMPE AVANT DE FERMER LE CLAPET , SINON RISQUE DE CASSER LA POMPE!!!
info tirée du dépliant fourni avec le clapet »

En esperant que cela serve a d'autres personnes.

Cordialement,

Xavier