1

Sujet : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

Bonsoir,J'ai une petite fuite au niveau du robinet d'un de mes radiateurs...La fuite n'est pas au niveau de la tuyauterie mais vraiment au niveau de la commande du robinet, l'eau passe par en dessous, comme sur la photo suivante:


1024x768
J'ai bien vu qu'il suffisait de resserrer le presse étoupe.
Par contre pour retirer le volant de commande en desserrant la vis centrale, dois-je purger le radiateur et/ou arrêter la chaudière? En somme que dois - je faire au préalable pour retirer ce volant de commande sans danger? 
Merci d'avance de votre aide et bonne soirée à vous les bricolos de la plomberie...

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

Bonjour.

Il n'y a pas de précautions a prendre avant de démonter ce volant, vous le dévissez sur la vis que l'ont vois sur l'image, vous l'enlevez et vous serrez votre presse-étoupe.

Si vous arrêtez votre fuite c'est ok, vous remontez, et refixez le volant, si vous n'arrivez pas a réparer la fuite, il faut alors envisager le changement du robinet.

3

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

bonjour,
merci bcp de votre réponse, j'ai démonté le volant, et j'obtiens cela en fait:
https://docs.google.com/open?id=0B1oZ0J … 05wMWxhUjA

j'ai mis la photo de mon radiateur cette fois ci.
je peux serrer la pièce centrale à fond?

4

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

je précise ,sur ce site , on voit trés bien ce qu'il faut resserer
http://maison2sevres.wordpress.com/2012 … radiateur/

par contre moi la seule partie qui bouge est au centre (petite piece carré percée)...je suis surpris en fait

5

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

En fait pour etre précis, je n'ai pas d'écrou à resserer...donc je ne comprends pas trop. j'espere que je n'ai perdu personne :-)
merci d'avance du coup de pouce.
et bon dimanche.

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

Si votre robinet est démuni de presse-étoupe (la photo ne permets pas de le voir), la seule solution est de changer le robinet.

7

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

j'ai mis la photo de meilleure qualité, votre avis s'il vous plait?
https://docs.google.com/open?id=0B1oZ0J … kVzeUV3SGc

8

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

Pouvez vous poster une image vue de face, pour voir dedans

9

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

Comme cela est-ce mieux pour vous?
https://docs.google.com/open?id=0B1oZ0J … TFSY2EzRmc
merci encore du coup de pouce...

Re : fuite au niveau du robinet d'un radiateur

Malheureusement le changement est inévitable.

Il n'y a pas de presse-étoupe sur ces robinets.