1

Sujet : [Résolu] Code erreur 50/90 Chaudiere gaz Centora 3.24 ff Chaffoteax

Bonjour.
Ma chaudière affiche le code erreur 50/80 (leds clignotantes).
Je n'ai pas trouvé ce code dans la notice, pouvez vous m'aider.
Merci.
Ps ; la chaudière fonctionne mais les 2 leds clignotantes sont en avance  pour Noêl !!!

2

Re : [Résolu] Code erreur 50/90 Chaudiere gaz Centora 3.24 ff Chaffoteax

C'est sur que les clignotements son en avance "très en avance" pour noël.

mais votre question dépasse ma compétence, je n’ai pas la moindre idée, je préfère être clair que vous enduire en erreur.

Avez vous essayé de faire un reset, ou éteindre la chaudière pendant un d'heure puis la rallumer.

3 Dernière modification par acdc01 (17-10-2012 20:27:44)

Re : [Résolu] Code erreur 50/90 Chaudiere gaz Centora 3.24 ff Chaffoteax

Bonjour.
Oui j'ai coupé l'alimentation et fait un reset, mais le défaut persiste.
Cette panne est la suite d'une autre défaut (40-60) qui disparu suite à l'échange d'une diode de redressement en court circuit qui faisait sauter le fusible de 1.25 A.
Depuis ce défaut est apparu mais n'empêche pas le fonctionnement de la chaudière mais je vais me résoudre à changer la carte électronique (300€).

Problème résolu :
J'avais perdu le  cavalier du switch 1 qui sert à configurer l'affichage en fonction de la chaudière.
Pour info SW1 sur 0ff et SW2 sur On pour chaudière Centora 3.24 FF.
Merci à tous.

Re : [Résolu] Code erreur 50/90 Chaudiere gaz Centora 3.24 ff Chaffoteax

Merci d'avoir posté la solution qui pourrait servir a quelqu'un d'autre.