1

Sujet : PAC en panne

Bonjour à tous,

Je suis béotien en matière de cooling, et, je ne suis donc pas sur d'être dans la bonne rubrique...
On m'a cédé une pac viessman air eau que je viens d'adapter en remplacement d'une chaudière.
Mes premiers essais sont encourageants mais, pas concluants.

Voici les symptomes et constatations des premiers essais de mise en route:

- En premier lieu, la pac est donné pour une temperature de depart de chauffage de 55°, mais elle monte systematiquement au dela jusque 56-57° et se met en code erreur disant qu'il faut verifier :
*la bonne circulation du secondaire (circulateur de chauffage et d'ecs) VU VERIFIE ET OK
*purger l'air dans le circuit VU VERIFIER ET OK
*Pressostat compresseur 1; qu'est ce que c'est et COMMENT TESTER?


- en second lieu j'ai pu constater aux premiers essais que la sonde de surveillance haute pression indiquait anormalement et systematiquement -28°!! ; pour remedier j'ai remplacer cette sonde par une thermistance que j'ai collé contre le cuivre à coté de las sonde en panne. la thermistance fonctionne tres bien en dessous de 32.2° puis bloque au dela.
Est ce normal que la lecture de la sonde n'aille pas au dela de 32°?!

- en troisième lieu, il n'apparait pas de liquide dans le regard optique Wet and Dry prévu à cet effet, sauf à peine quelques secondes en meme lieu et temps que l'electrovanne se met en route!!!

J'espère avoir été clair et vous remercie si déjà vous m'avez lu jusqu'au bout! et encore plus si vous vous lancez dans l'aventure et le challenge à relever pour mettre la pac en route

2

Re : PAC en panne

Je ne connais pas trop les pompes a chaleur, encore moins celles de cette marque, mais je veux bien d'essayer de vous aider...

*Pressostat compresseur 1; qu'est ce que c'est et COMMENT TESTER?   Un pressostat mesure la pression et non la température, donc si les réseaux secondaires sont en état de marche ainsi que le circulateur, le problème viendrais alors du circuit primaire de la PAC.

allezquesi a écrit:

- En premier lieu, la pac est donné pour une temperature de depart de chauffage de 55°, mais elle monte systematiquement au dela jusque 56-57°

Il se peut que la sonde ne fonctionne plus correctement, êtes vous sur que cette température est prise au bon endroit, normalement la sonde qui récupère cette information devrait être posé sur le tube de départ vers les radiateurs, il n'est pas impossible que cette sonde soit a l’intérieur de la PAC.

Quand vous avez installé cette PAC, vous avez suivi un schéma de câblage? était elle pré câblé?

allezquesi a écrit:

- en second lieu j'ai pu constater aux premiers essais que la sonde de surveillance haute pression indiquait anormalement et systematiquement -28°!!

La sonde haute pression ne doit pas mesurer la température mais la pression.

allezquesi a écrit:

- en troisième lieu, il n'apparait pas de liquide dans le regard optique Wet and Dry prévu à cet effet, sauf à peine quelques secondes en meme lieu et temps que l'electrovanne se met en route!!!

Il est possible que le circuit ne soit pas rempli comme il se doit, sur ce point je ne prononce pas car je ne fait pas de froid, mais c'est peut être la source de tous les problemes.

Dans tous les cas on attends de vous lire, n’hésitez pas a poster des images cela aidera a y voir plus clair.

3

Re : PAC en panne

Merci pour votre reponse

Il se peut que la sonde ne fonctionne plus correctement, êtes vous sur que cette température est prise au bon endroit, normalement la sonde qui récupère cette information devrait être posé sur le tube de départ vers les radiateurs, il n'est pas impossible que cette sonde soit a l’intérieur de la PAC.

Le cablage est celui d'usine, mais pour etre sur de la sonde, je l'ai interchangé avec une autre qui indique exactement les memes valeurs.

allezquesi a écrit:
- en second lieu j'ai pu constater aux premiers essais que la sonde de surveillance haute pression indiquait anormalement et systematiquement -28°!!
La sonde haute pression ne doit pas mesurer la température mais la pression.

je crois n'avoir pas été precis dans mon premier message, il s'agit d'une sonde appelé "Surveillance haute pression
dégivrage"

Il est possible que le circuit ne soit pas rempli comme il se doit, sur ce point je ne prononce pas car je ne fait pas de froid, mais c'est peut être la source de tous les problemes.

j'ai reverifié ce matin, et en observant soigneusement le produit étant transparent le niveau semble bon.


En revanche, j'ai raccordé la PAC au ballon tampon par du multicouche 26/28. Le ballon tampon est à 10 mètres de la PAC.
Le probleme ne peut il pas venir du fait que le circuit secondaire n'ait pas assez de débit? cela expliquerait pour quoi le départ de chauffage surchauffe, et que la temperature du retour ne dépasse pas 45°?

Qu'en pensez vous?!

Merci

4

Re : PAC en panne

bonjour
votre problème sur votre pac doit être le cycle de dégivrage qui ne se fait pas ou mal réglé au niveau du temp
ce qui explique le problème de haute pression du circuit frigo , si il y a un mauvais échange sur le condenseur la hp monte est il y a coupure du pressostat   hp
donc vérifier les paramètres avec la notice installateur et sinon appelé un frigoriste qualifier

ps la température de sonde de dégivrage peut être a -20 °