Sujet : Panne cirucuit chauffage après réparation

Bonjour, je viens de faire remplacer deux vannes sur un circuit de chauffage acier qui fuyait. Afin de régler le problème, j'ai confié le travail à une entreprise. Après les travaux, je constate qu'une partie de mes radiateurs ne fonctionne plus. Malgré mes multiples relances, je n'ai plus de nouvelles de l'entreprise. Sur le circuit j'ai deux vannes trois voies motorisées avec régulateur Billman RHB1 et deux pompes GRUNFOS UMS 20-20 avec deux sondes QAD2 qui alimentent trois ventiloconvecteurs et 4 radiateurs en fonte. Depuis l'intervention je n'arrive pas à savoir si c'est la vanne trois voies ou la pompe qui pose des problèmes. Je n'entends plus la pompe et je n'arrive pas à jouer sur la vanne, elle est bloquée.

Auriez-vous une idée ?

Merci beaucoup

Sujets pièces jointes

instal1.JPG, 576.22 kb, 1296 x 968
instal1.JPG 576.22 kb, 265 téléchargements depuis. 10-01-2017 

instal2.JPG, 607.15 kb, 1296 x 968
instal2.JPG 607.15 kb, 310 téléchargements depuis. 10-01-2017 

2

Re : Panne cirucuit chauffage après réparation

bonjour

en dévissant la grosse vis sur le devant du moteur des pompes, vous allez voir si l'axe tourne ( un peu d'eau va couler)

les vannes 3 voies ont une manette pour débrayer pour pouvoir tourner à la main, en touchant les tubes de départ en bas au plus près du sol, vous devez bien voir si c'est chaud ou pas..

JR