1 Dernière modification par dreamintox (25-11-2016 20:52:10)

Sujet : Panne suite à changement de vase d'expansion

Bonsoir,

Ce soir, mon chauffagiste est venu chez moi changer le vase d'expansion sur une Saunier Duval Isofast (F25E je crois, ou 35)
Il a donc tout démonté le nécessaire, remplacé le vase et une fois remonté, la chaudière ne tient pas la charge.
Je m'explique :
Il y a du gaz et de l'eau, la pression est bonne.
Du côté de l'électricité, il y a ce qu'il faut et dans le bon sens (si j'en crois ses relevé)
On démarre la chaudière (Off/On) elle s'initialise, commence à faire une flamme. Ça chauffe, quelques secondes, puis, pouf ! Puis Le petit triangle rouge s'allume, ainsi que le message "FF 05" apparaît sur l'afficheur.

Pour la suite, j'ai fais un petit schéma car je ne connais pas les nom précis et j'ai peur de me tromper.
J'avais déjà eu le tour il y a un peu plus d'un an et j'avais dû changer la pièce N°1 (un espèce de capteur de température qui se fixe sur un tuyau qui chauffe)

Je me souviens qu'à l'époque, pour prouver que c'était ça, le chauffagiste (un autre) avait shunté les deux contacteurs dans le bout de caoutchouc et la chaudière avait démarré direct. Là, j'ai essayé, ça change rien.

Il était trop tard pour qu'on contacte le service technique et du coup je pars pour deux jours sans chauffage sans eau chaude.

https://s22.postimg.org/r27fnyipt/Chaudiere.png

Le chauffagiste me dit qu'il appellera Lundi, et que ca peut venir de :
N°2 : les trucs ionisateurs (je vous avait dit que je ne connaissais pas les noms). Il a vite fait nettoyé ces trucs avec du papier de verre fin, ça n'a rien changé. puis de toute façon, la première flamme se fait, alors pourquoi ça poserait problème ici ?
N°3 : le boitier électronique ici. Sauf que je comprends mal pourquoi la chaudière démarre et fait son cycle d'initialisation.
N°4 : la vanne triple truc. Grosso merdo, ce qui lui fait dire ça, c'est que quand la chaudière faisait encore du chaud quelques secondes, même quand on tire de l'eau au robinet, elle est vite fait tiède et les tuyaux de chauffage se réchauffent.
N°5 : la carte électronique en façade. Mais là, pourquoi on a un affichage ? c'est bizarre tout de même hmm

Un truc qui me parait bizarre, c'est que quand elle passe en défaut, la température affichée redescend. Ca fait genre ca démarre à 12 ou 15, ça monte à 55 (consigne à 60) et ça redescend en trois secondes vers 20, et paf !


Est-ce que quelqu'un a une idée de où ça peut venir ? sad Il fait froid, notre famille est sans chauffage et pas grand monde à proximité.

2

Re : Panne suite à changement de vase d'expansion

Bonjour.

Code F5 = sécurité surchauffe.

Avant l'intervention la chaudière tournais, maintenant elle se mets en sécurité.
Votre dépanneur a du fermer les vannes de la chaudière afin de remplacer le vase.

Tout me laisse croire que votre dépanner n'as pas ouvert une ou les deux vannes ce qui empêche la boucle de se faire

Dons dans un premier temps regardez sous la chaudière si les vannes sur les tuyaux de chauffage sont bien ouvertes.

Si vous avez un doute, prenez une photo de toute la panoplie sous la chaudière et postez-la.

dreamintox a écrit:

Ca fait genre ca démarre à 12 ou 15, ça monte à 55 (consigne à 60) et ça redescend en trois secondes vers 20, et paf !

ce fonctionnement rassemble fortement aux symptômes de circuit fermé, mettez la chaudière en position eau chaude seulement et actionnez un robinet d'eau chaude pour voir ce que ça donne.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Panne suite à changement de vase d'expansion

Bonjour,

Et beh, je pense que le problème venait juste du fait que la façade électronique était noyée car j'ai redémarré la machine quelques heures aprés, elle a démarré directement, comme si de rien n'était.

Merci quand même pour votre aide, désolé de vous avoir sollicité pour rien, j'espère juste que mon message serve à quelqu'un un jour !
Bonne journée !

Re : Panne suite à changement de vase d'expansion

Bonjour la chaudière c'est mis en Default de surchauffe car quand il a démonté le vase de l'air est rentre .
ton degazeur doit etre hs car se qu'il c'est passe est que quand il a redémarré la chaudière il ne la pas purgé du coup tout l'air c'est mise dans l’échangeur chauffage donc quand la chaudière c'est mise a chauffer il n'y avais pas d'eau dans le tuyau donc il a surchauffe et la securiter branche dessu c'est active .
il a fallu du temps pour que l'eau circule et que lair s'en aille ailleur dans linstallation

dsl pour les fautes d'othographe

Re : Panne suite à changement de vase d'expansion

Fais donc remplacer ton degazeur