Sujet : Validation Plan Plomberie / Rénovation maison. (Validé)

Bonjour à tous,

Je rénove complétement une vieille maison en pierre blanche du nord de la France et je commence à réfléchir à la futur installation de plomberie.

Ci-joint vous trouverez un plan, j'aimerais avoir quelques retours afin de savoir si celui-ci semble cohérent.

Pour info :
- Le ballon d'eau chaude et les nourrices se trouverons dans la buanderie,
- La cuisine et WC du RDC se trouvent à coté de la buanderie,
- Les 2 salles de bain et WC de l'étage sont juste au dessus de la buanderie.
- Installation complète en multicouches
- L'alimentation "principale" en Ø20 (avant nourrices)
- L'alimentation "secondaire" en Ø16 (après nourrices)
- Vannes à chaque sortie de nourrice

J'oublie certainement des détails, je suis un novice à 100%...

Merci d'avance pour votre aide !

Paul.

Sujets pièces jointes

Attachment icône Plan Plomberie.pdf 704.55 kb, 385 téléchargements depuis. 09-11-2016 

2

Re : Validation Plan Plomberie / Rénovation maison. (Validé)

Bonjour speedy et félicitations pour ce plan qui est tout simplement superbe.

Je me permets de le poster directement dans le fil de discussion.
A ta place je remplacerais seulement  le tuyau avant  la nourrice par du 20/26 a la place du 16/20, car ta distribution eau froide est assez importante.

La vanne d’arrêt juste avant le groupe de sécurité n'est pas nécessaire, le groupe a sa propre vanne intégré qu'il faut actionner tous les moins pour ne pas qu'elle durci.

Pour tout le reste c'est ok

Schema-speedy9362.jpg

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Validation Plan Plomberie / Rénovation maison. (Validé)

Bonjour Niel,

Merci de ton retour ! j'en prends note.

je viens de me rendre comte que j'ai posté mon sujet dans une mauvaise catégorie ! :-( désolé !!