1

Sujet : bébé a froid de l aide svvvp

bonjour,

   j'ai un problème sur mon système de chauffage avec un bébé de 2 mois à la maison sad((

  J'ai une chaudière à condensation gaz haut rendement que j'ai fais réviser il y a 1 mois, tout était nickel.
J'avais des radiateurs qui chauffaient bien sur leur partie supérieure et moins bien en partie inférieure. J'avais aussi un radiateur qui restait froid intégralement.
   Lors de la révision de la chaudière le professionnel me conseille de Désembouer le réseau.

   Je fais donc désembouer le réseau par un professionnel en me disant que les radiateurs allaient chauffer de manière uniforme et surtout que le raidateur de la chambre allait enfin re chauffer (oui car il y a 3 mois il chauffait, certes moins que les autres mais il chauffait).
   Après désembouage rien de neuf du côté des radiateurs...

  1 semaine après un autre radiateur ne chauffait plus puis un autre puis un autre... bref 3 radiateurs sur 8 qui chauffent sad

   le chauffagiste me dit qu il faut changer les tête thermostatiques ce que je fais moi même.

   Bilan au rédemarrage: les deux radiateurs à l'étage qui sont les premiers à être alimenté par la chaudière chauffe à fond puis le 3ème du circuit de l'étage un peu moins...
    Au rez de chaussé pareil, le plus près de la chaudière chauffe à fond, le deuxième plus près un peu et la conduite d'eau est tiède puis les 3 autres derrière RIEN DU TOUT.

Ma question est donc la suivante: Qu'est ce qui fait que plus les radiateurs sont loin de la chaudière et moins ils chauffent voir pas du tout pour 4 d'entre eux (les 4 plus loin) ??? les canalisations de ces chauffages sont même très froides...

merci pour votre aide
merci pour le bébé,
Cordialement
Alex

2

Re : bébé a froid de l aide svvvp

bonjour

vous avez changé les têtes des robinets thermostatiques, donc vous avez vidangé l'installation, je suppose que vous avez bien purgé tous les radiateurs.
comment est faite l'installation?
chaudière murale, au sol, circuit cuivre, acier, pe, donnez un peu plus de détail svp
si vous pouvez, augmenter la vitesse de la pompe de chauffage

JR

3

Re : bébé a froid de l aide svvvp

Dans les radiateurs qui fonctionnent, fermez le coude de reglage a 50%, (vissez a fond pour fermer, puis ouvrez a fond en comptant les tours de clé puis fermez  50%)...

Voir si les têtes thermostatiques ne sont pas bloqués sur les radiateurs qui ne fonctionnent pas.
Voir ici: https://plombiers-reunis.com/blog/?arti … -radiateur

Sinon une vidéo sur Youtube  est disponible ici. https://youtu.be/-VbNQPO-g0A

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

4

Re : bébé a froid de l aide svvvp

j'ai une chaudière murale,
j'ai placé le circulateur sur 3, il était à deux.

Ce soir j'ai éteins les radiateurs de l'étage qui marchent tous. Résultat tous les radiateurs du bas se sont mis à chauffer correctement.

J'ai rallumé ceux du haut et hooop plus de chauffage en bas et des canalisations en bas à nouveau froide...

En effet l'eau circule mal mais pourquoi ??

5

Re : bébé a froid de l aide svvvp

bonjour

ça circule mais mal ou pas assez
essayez de brider les radiateurs du haut sans les fermer complètement, agissez sur les tés de réglages qui sont sur les retours en bas des radiateurs.

est ce que le circulateur de la chaudière a été bien purgé? est ce qu'il fait des bruits de brassage d'air?

JR

6

Re : bébé a froid de l aide svvvp

lorsque je ferme les radiateurs qui marchent habituellement, ceux du bas qui ne marchent pas se mettent à chauffer sauf le dernier du circuit.
Pour que lui marche il faut que j'appelle l'eau chaude en le purgeant longtemps.

Enfin quand je ferme tous les radiateurs sauf celui la, il ne chauffe pas. Ce radiateur a les tuyaux qui viennent du plafond, je pense que de l'air est coincé en point haut sans possibilité de purge...

Que faire ??

7

Re : bébé a froid de l aide svvvp

Le radiateur alimenté par le plafond doit être purgé de la manière suivante.

Fermez le robinet et purgez jusqu’à que l'eau arrive chaude au bas du radiateur.
Ensuite fermez le retour et purgez jusqu’à que l'eau chaude arrive au radiateur par le robinet.

Enfin ouvre le robinet et le retour pour qu’il commence a chauffer, s'il chauffe pas ou mal, fermez partiellement tous ces qui chauffent bien.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.