Sujet : Renovation pavillon en muticouche

Bonjour,
Je vais rénover une maison de 90 m² avec un étage
Je prévois de refaire toute la plomberie en multicouche avec raccords à sertir type TH
Après avoir lu de nombreux articles dans ce forum (merci à vous tous) j'ai établi le schéma suivant (je ne suis pas un spécialiste du dessin)
Pourriez vous me faire part de vos remarques et corrections concernant ce schéma
Si vous avez besoin de plus d'éléments n'hésitez pas à me le faire savoir
Merci d'avance

Sujets pièces jointes

Attachment icône plan plomberie.pdf 168.43 kb, 396 téléchargements depuis. 27-02-2014 

Re : Renovation pavillon en muticouche

Bonjour.

Sur la ballon electrique on pose un groupe de sécurité et non un anti-retour, le groupe a cette fonction intégré.

Si vous avez cette possibilité, prenez le piquage du robinet extérieur  avant le réducteur de pression.

Pour tout le reste c'est ok!

Re : Renovation pavillon en muticouche

Bonjour Alleauplombier,

Merci beaucoup pour votre réponse

Je n'avais pas dessiné le groupe de sécurité mais je l'avais prévu

Par contre je ne savais pas qu'il avait un anti-retour intégré : je vais donc en tenir compte

Très bonne idée pour le robinet extérieur : comme cela est tout à fait réalisable chez moi je vais me repiquer avant le réducteur de pression comme vous me le conseillez