1 Dernière modification par yahiaoui_mr (13-04-2013 18:22:05)

Sujet : Pas d'eau chaude sur themaclassic C25E

J'ai une chaudière murale Themaclassic C25E, le chauffage fonctionne normalement, mais pas d'eau chaude malgré que c'est réglé sur chauffage/eau chaude ou eau chaude seule.
Il n'y a aucun message d'erreur.
Merci de m'éclairer.

2

Re : Pas d'eau chaude sur themaclassic C25E

quels sont les symptômes?

Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude, est-ce que la chaudière s'allume?
L'eau sort comment, complétement froide? tiède?
Quelle est la pression affiché sur le manomètre?

Essayez de nous donner plus de détails, afin que l'on puisse diagnostiquer.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3 Dernière modification par yahiaoui_mr (16-04-2013 18:15:34)

Re : Pas d'eau chaude sur themaclassic C25E

Niel a écrit:

quels sont les symptômes?

Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude, est-ce que la chaudière s'allume?
L'eau sort comment, complétement froide? tiède?
Quelle est la pression affiché sur le manomètre?

Essayez de nous donner plus de détails, afin que l'on puisse diagnostiquer.



Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, la chaudière ne s'allume pas.
La chaudière s'allume normalement pour le chauffage
L'eau est tout a fait froide.
La pression affichée est de 0.8 bars
Merci d'avance pour votre précieuse aide.

Re : Pas d'eau chaude sur themaclassic C25E

La pression est trop basse, augmentez-la a 1,2 bars.

Ensuite si le problème persiste, il j’agirais du détecteur de débit qui pose problème.

5

Re : Pas d'eau chaude sur themaclassic C25E

yahiaoui_mr a écrit:

J'ai une chaudière murale Themaclassic C25E, le chauffage fonctionne normalement, mais pas d'eau chaude malgré que c'est réglé sur chauffage/eau chaude ou eau chaude seule.
Il n'y a aucun message d'erreur.
Merci de m'éclairer.

6

Re : Pas d'eau chaude sur themaclassic C25E

Alleauplombier a écrit:

La pression est trop basse, augmentez-la a 1,2 bars.

Ensuite si le problème persiste, il j’agirais du détecteur de débit qui pose problème.

moi la pression est bonne 1.7 bars