Sujet : Raccordement siphon chromé laiton sur PVC

Bonjour à tous,

j'ai preparé une evacuation pour un lave main en diametre 32 PVC (coude 90 femelle/femelle) qui sort de la cloison, je dois y raccorder un tube laiton chromé comme celui çi :

396x396

Comment procedez vous ? colle PVC, silicone ou manchon special ?

Perso, je ne prefererai pas utiliser de manchon special car tout est deja pret et ma rosace chrome ne passera plus...

Re : Raccordement siphon chromé laiton sur PVC

Il aurai fallu utiliser ceci.

200x160

A votre place j'utiliserais du pvc blanc que vous trouverez en grande surface de bricolage, c'est vrais que c'est pas aussi beau mais vous que le coude n'est pas adapté.

A moins que vous utilisez du siliconne pour coller votre tuyau chromé sur le pvc.
Bien entendu je déconseille cette technique.

Re : Raccordement siphon chromé laiton sur PVC

j'ai pas eu le temps de voir la reponse, merçi comme meme

je connaissai le raccord que tu me propose, j'ai demandé chez cobatri, Pum plastique etc de ma region, ils n'en avaint pas.... du coup, j'ai mis un coude en 32, j'avais pensé à un manchon de dilatation mais trop long...ça depassé trop (briquette de 5cm)...

Donc finalement, j'ai utilisé du silicone et apres essai, pas de fuite. C'est vrai que dans le temps la methode me parait pas super mais il y a pas de pression donc logiquement ça devrait tenir