Sujet : thermostat d'ambiance branché sur le circulateur de la chaudière

Bonjour,
Je viens d'acheté un thermostat d'ambiance et d'après la notice de ma chaudière il fallait le branché sur le circulateur.
Je voudrais connaitre le role du circulateur et quel importance de branché le thermostat sur celui ci.
Est ce que la chaudière tournerat moins ?

Merci d'avance

Share

2

Re : thermostat d'ambiance branché sur le circulateur de la chaudière

Bonjour Dom,
Le thermostat d'ambiance coupe la chaudière et le circulateur lorsque la température réglée est atteinte et remet le chauffage en marche lorsque la température passe en dessous de la température voulue.
Si tu n'as pas de thermostat d'ambiance, la chaudière et le circulateur tourne en continue.
A bientôt,

  guill

Particulier, 35 ans, Toulouse - Rénovation d'une maison de 1967 - Pour la plomberie : circuits d'eau chaude et le chauffage en multicouche.

Share

3

Re : thermostat d'ambiance branché sur le circulateur de la chaudière

Merci pour ta réponse
Cordialement

Share

Re : thermostat d'ambiance branché sur le circulateur de la chaudière

J'apporte une précision au message de guill que je remercie pour son intervention.

Sur certaines installations avec préparateur d'eau chaude, le thermostat ne coupe pas la chaudière et le circulateur, il coupe seulement le circulateur, car la chaudière doit rester en service pour répondre aux besoins d'eau chaude .

Pour cette raison, nous demandons des details sur les installations et si possible des images, afin de savoir de quelle type d'installation il s'agit.

Dans ce dernier cas, le fonctionnement de l'installation est le suivant:

Sans ballon préparateur d'eau chaude, ou sur chaudières murales a production instantané.
Le thermostat d'ambiance coupe l’intégralité de la production une fois la température de référence  atteinte.

Sur chaudières avec ballon préparateur jumelé ou intégré, ou chaudières murales avec micro-accumulation...

Le thermostat d'ambiance coupe seulement la partie chauffage (une fois la température de référence atteinte), en arrêtant le circulateur chauffage, la chaudière continue de tourner pour répondre aux besoins d'eau chaude, bien évidement lorsque le chauffage est coupé la chaudière tourne beaucoup moins.

Nota:
La température de référence est celle programmé sur le thermostat d'ambiance.

La connaissance devient universelle lorsqu'on la partage...........
Une question? Un doute? Besoin d'un complément d'information? Consultez la FAQ
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre sujet...

Share

5

Re : thermostat d'ambiance branché sur le circulateur de la chaudière

Bonjour,
Merci pour cette précision.Ma chaudière est équipé d'un ballon d'eau chaude et le thermostat est branché sur le circulateur, donc ma chaudière tourne tout le temps ?
Le circulateur se coupe bien lorsque la température voulue dans la pièce principale est atteinte.
Pouvez vous me dire si le mieux est que le circulateur soit directement branché sur la chaudière .
Cordialement

Share