Sujet : [Dossier] Disconnecteur et clapets anti-retours - (le point)
Concernant une questions qui surviens très souvent sur les forums de discussion dédiées a la plomberie.
Quelle est la différence entre un clapet anti-retour et un dis-connecteur?
Voici donc un topic détaillant les différences, j'espère qu'il servira a un grand nombre de lecteurs.
Simple clapet anti-retour
Ici le clapet anti retour avec une protection simple, il permet la circulation d'un fluide dans un seul
sens------->> et l'empêche de circuler inversement -----<<, dans certains cas il peut jouer d'autres rôles mai ce n'est pas la question traité ici...Ce type de clapets n'a pas réçu de certification NF, il ne peut être utilisé comme clapet anti-pollution.
Clapet anti-pollution de type Clapet EA
Ici le clapet anti-pollution! A savoir: toutes installations individuelles doivent être munies de ce type d'appareil, son rôle est de séparer deux installations différentes empêchant le retour de l'installation en aval sur l'installation en amont.
Ce type de anti-pollution permets aussi d'autres fonctions comme: le raccordement d'un ajout a l'installation, le raccordement d'un manomètre, la purge du réseau en aval, après coupure de l'alimentation, il permet aussi le raccordement d'un préleveur, (question non traité ici), mais aussi il permets de s'assurer de son bon fonctionnement en ouvrant une des ses trappes d’accès.
Ce type de clapets ayant reçu la certification NF peut être installé en tant que clapet anti-pollution sur les installations individuelles, avec le même type d'eau.
Les disconnecteur de type HA
Ce type de disconnecteur doit être installé sur les robinets de puisage dans lesquels sont raccordés des tuyaux d’arrosage.
Le disconnecteur de type CA
Pour la protection d’installation à moindres risques ou à risques intermittents nécessitant néanmoins un dispositif de dis-connexion:
Installations de chauffage domestiques inférieur ou égal à 70 Kw.
Distribution automatique de boissons, certains équipements de laboratoire, etc...
Le disconnecteur de type CA est un ensemble de deux clapets de non retour séparés par une chambre communiquant avec l’atmosphère.
La fermeture de cette chambre est obtenue par un obturateur lié au clapet amont
En cas de dépression à l’amont de l’appareil ou de surpression à l’aval avec fuite au deuxième clapet,
la chambre intermédiaire est mise à l’atmosphère, d’où séparation des circuits amont et aval interdisant tout retour dans le circuit en amont.
Ci dessous le disconnecteur de type BA
Là, le disconnecteur, (Type BA) il possède un ensemble de deux clapets de non retour séparés par une chambre de pression réduite.
Il peut se placer sur de très grandes installations car il existe en diamètres très importants, il est aussi obligatoire sur le remplissage des installations de chauffage dont la puissance est supérieure a 70KW.
L'entretien du disconnecteur (BA ) doit être réalisé par un organisme habilité. La périodicité est fonction de son usage conformément à l'article R 1321-61 du code la santé publique (Décret nº 2007-49 du 11 janvier 2007 art. 1 XXV, XXVI Journal Officiel du 12 janvier 2007) :
Consultez le fonctionnement en détail sur le site de DANFOSS.
Attention : Ce type d'apareils doit etre installé par des professionnels agrées le plombier du coin n'est pas qualifié pour installer ce genre d'appareils, il y a un certain nombre de contraintes a respecter sur ces installations, entre autres, distances, vannes de coupure, filtres, clapets, etc.... sans oublier que dans certains cas ces installations sont contrôles périodiquement, donc l'installation initiale doit être validé par bureau de contrôle.
Pour info:les groupes de sécurité font aussi office de anti-retour, mais a l'origine ils ne sont pas prévus pour remplir cette fonction et peuvent être défaillants alors veillez a ne pas vous en servir pour cette fonction sous prétexte que vous l'avez lu ici.