11

Re : Code 05 sur Saunier Duval Isomax Condens F35E

Je ne pense pas que ce soit un problème d’entartrage, l'est est chauffé au niveau de l’échangeur, et si ce dernier est trop entartré vous aurez de l'eau moins chaude, je pencherais plutôt par le circuit imprimé de votre appareil qui commence a déconner ou alors le capteur de témpérature.

Ce que je vous conseille est de faire réviser votre chaudière par un pro et expliquez lui tous les problemes rencontrés, car votre panne va être dure a trouver.

Consultez la FAQ avant de poser votre question....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Questions en MP = Corbeille

12

Re : Code 05 sur Saunier Duval Isomax Condens F35E

OK merci Dani : je vais les appeler dès la fin de ce week-end prolongé.
Malheureusement, si le boitier est vraiment cramé (comme sur la photo postée précédemment), c'est probablement qu'il y a réellement surchauffe... sad
Je vais m'en occuper la semaine prochaine et vous tiens au courant.
Merci et à bientôt !

  guill

Particulier, 35 ans, Toulouse - Rénovation d'une maison de 1967 - Pour la plomberie : circuits d'eau chaude et le chauffage en multicouche.

Share

13

Re : Code 05 sur Saunier Duval Isomax Condens F35E

J'ai finalement eu la visite du chauffagiste ce soir.

Pour lui, le diagnostic est sans appel : le gel (qui avait déjà cassé le détecteur de débit changé en mai dernier) a aussi déformé le corps de chauffe qui n'est plus étanche. De l'air chaud (du CO, j'ai cru comprendre) sort du corps de chauffe et s'est pour cela que la sonde de température passe souvent en surchauffe et que le capot est cramé à l'endroit de la fuite d'air (très) chaud.

Du coup, il me propose de changer mon Isomax Condens en Isotwin 30, me disant que la condensation ne sert pas franchement pour un chauffage avec radiateur, contairmeent au plancher chauffant.

Pour lui, le service rendu sera le même, pour un peu moins cher (ça fait quand même un sacré budget !).

J'espère que tout cela va se faire rapidement car si nous n'avons toujours pas mis le chauffage par ici, ça ne devrait plus tarder...

Si quelqu'un a un avis sur cette chaudière, je suis preneur ! La maison fait 190 m² (15,7 kW de radiateurs), il y a 2 salle de bains (2 douches et 1 baignoire), alimentation au gaz de ville...

En tout cas, Dani, tu avais raison, ce n'était pas un problème simple...

A bientôt,

  guill

Particulier, 35 ans, Toulouse - Rénovation d'une maison de 1967 - Pour la plomberie : circuits d'eau chaude et le chauffage en multicouche.

Share