			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post27575.html#p27575</link>
			<description><![CDATA[<h5>Vidange</h5><p>Il arrive parfois que l&#039;on cherche a vidanger son chauffe-eau,&nbsp; pour ce faire il suffit de couper l&#039;arrivée d&#039;eau et lancer la vidange en tournant la mollette progressivement dans les sens anti-horaire.</p><p>Ouvrir progressivement permets d’éviter les éclaboussures pendant qu&#039;il il a de la pression dans le chauffe-eau.</p><p>Selon les modèles des groupes la mollette de vidange doit se maintenir en position ouverte apres&nbsp; 1/4 ou 1/2 tour.</p><h5>Arrêter la vidange</h5><p>Il arrive aussi que l&#039;on lance la vidange sans faire express, ce qui peut être désagréables si on a oublié de couper l&#039;eau au préalable.</p><p>Bref il peut y avoir plusieurs raisons de vouloir arrêter la vidange et dan ce cas il suffit de tourner complétement la mollette dans le sens anti-horaire jusqu&#039;au déclic.</p><p>En cas de difficulté, il suffit de couper l&#039;eau sur la petite manette noire présente sur le coté du groupe, si elle est bloqué dirigez vous vers la vanne de coupure générale.</p><p><span class="postimg"><img src="https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2018/1537471225-groupe-deetaillee.jpg" alt="groupe-deetaillee.jpg" /></span></p><br /><p><a href="https://plombiers-reunis.com/topic658-foire-aux-questions-sur-les-cumulus-chauffeeau-electrique.html">&lt;-- Retour a la foire aux questions</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (X-Niel)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 18:59:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post27575.html#p27575</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post24082.html#p24082</link>
			<description><![CDATA[<h5>Augmentation de la pression en amont du groupe de sécurité lors de la chauffe</h5><p><span class="bbu"><br />Dans ce cas de figure, il n&#039;y a que deux causes possibles...</span></p><p>Soit le clapet anti-retour intégré au groupe est défaillant, ce qui est possible mais peu probable.</p><p>Soit vous avez un mitigeur sur un des vos points de puisage, lavabo, évier qui est défectueux?</p><p>Dans ce cas de figure, le mitigeur défectueux présente l&#039;anomalie suivante:&nbsp; il ferme bien l&#039;eau mais en position fermé il laisse un passage entre l&#039;eau chaude et l&#039;eau froide, ce qui permets a la sur-pression lors de la chauffe de revenir sur l&#039;eau froide.</p><br /><br /><p><strong><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763">&lt;--Retour a la foire aux questions</a></strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dani)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 16:19:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post24082.html#p24082</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post12120.html#p12120</link>
			<description><![CDATA[<h5>Mon groupe de sécurité fuit sans arrêt, même avec groupe de sécurité fermé</h5><p><span class="bbu"><br />Dans ce cas de figure, il n&#039;y a qu&#039;une seule cause possible...</span></p><p><strong>Une liaison entre le tuyau d&#039;eau froide et celui de l&#039;eau chaude existe</strong>. La cause la plus probable est souvent le mauvais fonctionnement du groupe (fonction fermeture ou clapet anti-retour) toutefois il est aussi possible qu&#039;il s&#039;agisse d&#039;un mitigeur défectueux qui laisse un passage entre l&#039;eau froide et l&#039;eau chaude même quand il est fermé.<br />Cela arrive particulièrement avec les mitigeurs bon marché.</p><p>Dans ce type de cas l&#039;eau froide ayant une pression trop importante, fait retour sur le robinet défectueux pour revenir sur le tuyau d&#039;eau chaude en sens inverse.</p><p>La pression maximale étant atteinte, (ou groupe de sécurité légèrement endommagé), s&#039;ouvre pour dépressuriser l&#039;installation, et cela peut se provoquer même avec l&#039;eau froide fermé sur le groupe.</p><p><strong>Pour détecter le mitigeur en question procédez comme il suit:</strong> </p><p>Faites couler l&#039;eau chaude sur le mitigeur et toucher le mitigeur avec la main du coté de l&#039;eau chaude, pour les mitigeurs d’évier ou vasque, toucher le flexible de l&#039;eau chaude, une fois que le robinet ou flexible est chaud&nbsp; fermez.</p><p>Attendez quelques secondes pour détecter si l&#039;eau froide reviens vers l&#039;eau chaude en sens inverse.<br />PLUS FACILE A DIRE QU&#039;A FAIRE MAIS C&#039;EST LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE ET LA PLUS EFFICACE.<br />Quelques soucis souvent rencontrés sur les robinets <a href="https://blogs.plombiers-reunis.com/sanitaires-et-robinetterie/quelques-problemes-rencontres-sur-les-mitigeurs.html">https://blogs.plombiers-reunis.com/sani … geurs.html</a></p><p><strong><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763">&lt;--Retour a la foire aux questions</a></strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alleauplombier)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 20:38:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post12120.html#p12120</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post9168.html#p9168</link>
			<description><![CDATA[<h5>Mon groupe de sécurité fuit sans arrêt, même après changement il recommence a fuir au bout de quelque temps</h5><p><strong><span style="color:green">Il peut y avoir deux causes.</span></strong><br /><strong>Soit il y a une saleté dans le siégè qui empêche la bonne fermeture de la soupape.</strong><br />Dans ce cas il faut faire l&#039;entretien courant en procédant de la manière suivante:<br /></p><ul><li><p>Fermer l&#039;arrivé d&#039;eau au groupe de sécurité ou autre vanne en amont du groupe.</p></li><li><p>Tourner doucement la mollette de sécurité vers la gauche pour chasser la pression.</p></li><li><p>Lorsqu&#039;il n&#039;y a plus de pression tourner le molette complétement jusqu&#039;au déclic.</p></li><li><p>Renouvelez cette étape deux ou trois fois, si pas d’amélioration c&#039;est qu&#039;il n&#039;y a rien dans le siège ou la soupape de sécurité est trop abimé.</p></li></ul><br /><p><strong><br />Soit la pression de l&#039;installation est trop importante!</strong></p><br /><p><span class="bbu">Si vous avez un réducteur de pression</span> Il faut baisser cette pression pour qu&#039;elle ne dépasse pas les trois bars.<br /><span class="bbu">Si votre maison requiert une pression plus élevé</span> &quot;cas de plusieurs étages&quot; Il faut utiliser un vase d&#039;expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus.<br /><span class="bbu"><br />Puis en fin la solution le plus courante, consiste a poser un petit réducteur de pression en amont du groupe, il existe des réducteurs prévus a cet effet.</span></p><p><span style="color:red">Attention avec les petite réducteurs, j&#039;ai constaté a plusieurs reprises que certains réducteurs ne se ferment pas (<em>défaut de fabric ou saleté dans le siège</em>) , une fois la pression atteinte, et la pression continue de monter. Dans ce cas c&#039;est le réducteur qui est en cause et auquel cas il faut faire jour la garantie.<br /></span><br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Il faut noter que lorsqu&#039;un groupe de sécurité a été soumis a une pression trop importante pendant une duré conséquente, le ressort a peut être été endommagé, dans ce cas précis&nbsp; le remplacement est obligatoire.</p><p><strong>Le fait de remplacer ou d&#039;installer&nbsp; le réducteur ne mettra pas fin aux écoulements avec un groupe deja endommagé. Contrairement a ce que l&#039;on peut penser.</strong></p></blockquote></div><p><strong><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763">&lt;--Retour a la foire aux questions</a></strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alleauplombier)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 19:55:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post9168.html#p9168</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post2457.html#p2457</link>
			<description><![CDATA[<h5>31  - Mon ballon électrique délivre de l&#039;eau trop chaude, malgré mon dernier régale.</h5><p>Avant toute autre chose il faut savoir si votre ballon électrique  <span class="bbu">se mets en marche</span> <span class="bbu">et s&#039;éteint</span> selon le besoin et selon la consommation d&#039;eau, son rôle est de maintenir l&#039;eau a température, cette manœuvre  est assuré par le thermostat, il se change de couper l&#039;alimentation de la résistance quand l&#039;eau atteint la température programmé puis de la rétablir quand la température baisse.</p><p>Donc après une consommation de 5 a 10% du volume votre ballon doit se remettre en route afin de chauffer l&#039;eau qui a été renouvelé.</p><p><strong>Il arrive parfois que le thermostat tombe en panne et ne remplisse plus son rôle correctement.</strong></p><p>Le plus souvent lorsqu&#039;il y a surchauffe le thermostat se bloque et il faut le réarmer pour qu&#039;il rétablisse l&#039;alimentation électrique de la résistance. <a href="https://plombiers-reunis.com/post6161.html#p6161">Voir plus ici en images.</a></p><p>Il peut y arriver aussi qu&#039;a l&#039;inverse le thermostat ne coupe plus le courant et donc la résistance chauffe en permanence ce qui provoque la production d&#039;une eau a températures extrêmes, voir même de la vapeur, sachant que la résistance d&#039;un ballon électrique peut atteindre plus de 150C° selon sa taille.</p><p><strong>Dans ce dernier cas la seule solution est de changer le thermostat sans attendre...</strong></p><p>Un thermostat  <span class="bbu">qui ne coupe plus l&#039;alimentation</span> de la résistance entraine non seulement les températures extrêmes de l&#039;eau mais aussi une perte plus importante d&#039;eau, due a la dilatation et du gaspillage électrique conséquent.</p><br /><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dani)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:59:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post2457.html#p2457</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post2144.html#p2144</link>
			<description><![CDATA[<h5>30&nbsp; - Le ballon fait disjoncter le tableau électrique ou seulement son disjoncteur individuel</h5><ul><li><p>Quelle que soit l&#039;heure de fonctionnement.</p></li><li><p>Qu&#039;il soit vide ou plein.</p></li><li><p>En position heures creuse ou marche forcé.</p></li><li><p>Qu&#039;il soit détartré ou pas.</p></li></ul><p>Comme nous avons déjà expliqué sur d&#039;autre sujets, si votre cumulus fait disjoncter que ce soit sa protection individuelle ou le disjoncteur général, c&#039;est la cause d&#039;un court circuit, dans 99% des cas c&#039;est la résistance qui se déchire (ou alors son fourreau de protection, dans les résistances stéatites).</p><p>La seule solution possible est le changement de cette dernière.</p><p><strong>Attention:</strong> Si votre cumulus est de type stéatite, (résistance démontable sans vider le ballon):</p><p>Vérifier si la résistance est humide au démontage, ou s&#039;il y a de l&#039;eau quelque part, or bien souvent ce n&#039;est pas la résistance qui pose problème directement, c&#039;est le fourreau qui la protège qui est endommagé et l&#039;eau rentre en contact avec la résistance. </p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dani)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:43:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post2144.html#p2144</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1851.html#p1851</link>
			<description><![CDATA[<h5>29 - Le groupe de sécurité coule en permanence, si je le ferme, les autres robinets goutent</h5><p>C&#039;est un cas extrêmement rare mais pas impossible, la pression de l&#039;eau est trop importante , tant que le groupe est solidaire de l&#039;installation il s&#039;ouvre pour dépressuriser l&#039;installation au dela de 7 bars.<br />Si on le ferme c&#039;est es robinets qui se mettent a gouter.</p><p><strong><span class="bbu">Solution:</span></strong></p><p>Baissez la pression de votre installation en <span class="bbu"><strong>dévissant</strong></span> la vis de réglage de votre réducteur général.<br />Pour une utilisation fonctionnelle de votre installation, vérifiez que la pression d&#039;entrée est réglé a environ 2.5 bars pour les petites installations et 3bars pour les installations plus importantes.</p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:20:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post1851.html#p1851</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1806.html#p1806</link>
			<description><![CDATA[<h5>28 - Mon chauffe-eau se mets en sécurité sans arrêt, je suis obligé de réactiver le thermostat!</h5><p>Comme vous pouvez le constater a l&#039;aide de l&#039;image ci-dessous le chaleur entre le fourreau qui contiens la résistance et le fourreau qui contiens le thermostat, se transmets par l&#039;eau.</p><p><span class="postimg"><img src="https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2017/1489312948-enlever-resistance.jpg" alt="enlever-resistance.jpg" /></span></p><p>Il y a deux possibilités.</p><ul><li><p>Soit le thermostat est défaillant (peut probable mais possible) et ne se coupe qu&#039;à très haute témpérature.</p></li><li><p>Soit l&#039;entartrage est trop important.<br /></p><ul><li><p>Dans ce cas la dissipation de chaleur se fait mal, le thermostat a du mal a capter le témpérature de l&#039;eau et se coupe avec quelques dizaine de degrés de retard.</p></li><li><p>Un détartrage est indispensable pour retrouver une situation normale.</p></li><li><p>Comme la dissipation de la chaleur est empêché par le calcaire déposé autour des fourreaux, le résistance surchauffe, d&#039;où les résistances grillés assez souvent dans ballon électriques.</p></li></ul></li></ul><p>Dans le cas des résistances stéatites, remplacer la résistance ou le thermostat n&#039;est pas suffisant, il est indispensable de démonter la bride afin de pouvoir nettoyer. comme le montre l&#039;image suivante, le bloc entier démonté.</p><p><span class="postimg"><img src="https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2017/1489312689-kitsteatite.gif" alt="kitsteatite.gif" /></span></p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:39:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post1806.html#p1806</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1797.html#p1797</link>
			<description><![CDATA[<h5>27 - L&#039;eau est sale!</h5><p>La cuve du chauffe-eau est alimentée en partie inférieure et la prise d&#039;eau chaude se fait en partie haute, donc toutes les particules en suspension dans l&#039;eau du réseau s&#039;y déposent. Un appareil de 200L décante environ 70m3 d&#039;eau par an, il faudra donc de temps en temps nettoyer le fond de la cuve.</p><p>Pour cela, il est nécessaire de la vider et de démonter la bride pour éliminer toutes les boues. Une coloration rouge de l&#039;eau chaude peut avoir pour origine une corrosion importante de la cuve, vider, vérifie l&#039;état du revêtement interne et éventuellement changer l&#039;anode, voire l&#039;appareil.</p><h5>L&#039;eau est rouillé</h5><p>Tous les chauffe-eau blindé et stéatite sont munis d&#039;une anode, anode qui est composé d&#039;une tige métallique et enrobé de magnésium, quand l&#039;eau est agressive et bouffe le magnésium, seule la tige reste dans l&#039;eau et fini bien se s&#039;oxyder au contact de l&#039;eau.</p><p><span class="bbu">Une autre possibilité qui peut provoquer de l&#039;eau sale est la suivante:</span> Dans les cuves du chauffe-eau il y a toujours un espace vide en partie haute,&nbsp; (oui le chauffe-eau n&#039;est jamais rempli a 100%) il arrive que de la rouille se forme dans les soudures hautes de la cuve, ce qui peut causer des traces de rouille dans l&#039;eau.</p><p><span class="bbu">Dés les premiers signes de rouille il est indispensable de démonter la bride pour voir ce qui se passe dedans.</span></p><br /><p>Toutefois si l&#039;eau chaude est sale, et que votre eau au robinet d&#039;eau froide de la maison ne l&#039;est pas, soyez-sur(e) que c&#039;est le chauffe-eau qui est en cause.</p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:52:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post1797.html#p1797</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1796.html#p1796</link>
			<description><![CDATA[<h5>26 - L&#039;eau est malodorante!</h5><p>Cette odeur peut provenir de bactéries se développant dans la cuve, de matières organiques en décomposition ou d&#039;une qualité d&#039;eau non-conforme (sulfates).</p><p>Un dépôt de matières organiques au fond de la cuve peut aussi provoquer des odeurs. Vider, rincer et éventuellement désinfecter (pastille de javel).</p><p>Un taux de sulfate élevé provoque une réaction chimique avec le magnésium de l&#039;anode, accompagnée d&#039;un dégagement d&#039;hydrogène sulfuré très malodorant (œuf pourri). Ce phénomène désagréable n’est pas du tout dangereux. Traiter l&#039;eau ou démonter l&#039;anode magnésium.<br />NOTA : Les chauffe-eau ACI ne sont pas concernés par les réactions d’anode magnésium car ils en sont deporvus, ils utilisent une anode a courant interposé a la place de l&#039;anode magnésium.</p><p>Contrairement a ce que l&#039;ont peut penser, l&#039;abaissement de la température de l&#039;eau dans les chauffe-eau ne règle pas le problème d&#039;odeurs, il est même déconseillé de descendre en dessous de 50°C car certaines bactéries pouvant se développer à ces basses températures.</p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:52:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post1796.html#p1796</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1795.html#p1795</link>
			<description><![CDATA[<h5>25 - Le chauffe-eau fait de l&#039;air.</h5><p>Ce phénomène apparaît de manière sporadique sur des chauffe-eau alimentés avec une eau très aérée suite à des travaux ou des baisses de pression importantes sur le réseau de distribution.</p><p>La cuve sert alors de &quot;pot&quot; dégazeur. Dans le cas où cela persisterait contacter le distributeur d&#039;eau qui pourra peut-être y remédier. Si il est impossible de traiter à ce niveau, prévoir un pot avec dégazeur au départ de la distribution d&#039;eau chaude.</p><p>Un autre phénomène &quot;d&#039;air&quot; dans les chauffe-eau est apparu depuis quelques années avec les sécheresses successives. La qualité de l&#039;eau s&#039;est fortement dégradée dans certaines régions.</p><p>Les taux de chlorures se sont élevés à des valeurs non conformes aux normes en vigueur (potabilité et agressivité). Rappels des normes - DTU eau agressive Chlorures &gt; 71 mg/L - Potabilité (NF) Chlorures &gt; 250 mg/L Ces taux élevés de chlorures parfois supérieurs à 400 mg/L provoquent une dissolution chimique des anodes en magnésium avec dégagement de gaz.</p><p>Cela se traduit; le matin ou après une période de quelques heures sans puisage, par une poche d&#039;air en haut de la cuve et par des projections très désagréables d&#039;eau chaude et d&#039;air au robinet lors des soutirages.</p><p>De plus l&#039;anode magnésium est rapidement détruite, supprimant ainsi la protection cathodique de la cuve du chauffe-eau. Ce phénomène d&#039;air disparaît bien sûr après la destruction totale de l&#039;anode.</p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:51:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post1795.html#p1795</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1794.html#p1794</link>
			<description><![CDATA[<h5>24 - Le chauffe-eau fait des bruits de type &quot;Coups de bélier&quot;.</h5><p>Les bruits de type « coup de bélier » seront beaucoup plus difficiles à éliminer. Le chauffe-eau ne peut pas émettre de tels coups, mais sa cuve sert d&#039;amplificateur aux différents bruits provoqués par des phénomènes hydrauliques. Ce phénomène se rencontre plus fréquemment avec des installations équipées de robinetteries à fermeture rapide (mitigeurs, électrovannes…)</p><p><strong>Quelques orientations :</strong></p><ol class="alpha"><li><p>Contrôler la pression d&#039;alimentation et placer un réducteur si celle-ci est supérieure à 5 bars.</p></li><li><p>Fermer légèrement le robinet de l&#039;arrivée d&#039;eau au groupe de sécurité.</p></li><li><p>Placer un anti-bélier sur le réseau en amont du chauffe-eau .</p></li><li><p>Placer un flexible sur la tuyauterie .</p></li><li><p>Modifier la tuyauterie (Ø plus gros, de section).</p></li><li><p>Seuls des essais sur le terrain vous permettrons d&#039;éliminer ces bruits dont la provenance n&#039;est pas toujours facile à déterminer.</p></li></ol><p><span style="color:#FF0000">Ne remplacez jamais un chauffe- eau pour cette raison.</span></p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:49:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post1794.html#p1794</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1793.html#p1793</link>
			<description><![CDATA[<h5> 23 - Le chauffe-eau fait un bruit de bouillonnement!</h5><p>Un bruit de bouillonnement pendant la chauffe n&#039;est pas dangereux et ne se traduit pas par une dégradation du chauffe-eau. Ce bruit provient de l&#039;ébullition de l&#039;eau au contact avec la résistance blindée. Celle-ci est en général entartrée et des points chauds (&gt; 150°C) apparaissent, provoquant ces bruits de bouilloire.</p><p>Le détartrage ne résout pas le problème de façon durable, seule la version résistance stéatite peut garantir une chauffe silencieuse avec toutes les qualités d&#039;eau et quelque soit l&#039;état du fourreau de résistance.</p><p>Un autre phénomène peut accentuer ce bruit de bouilloire, il s&#039;agit du mauvais fonctionnement du clapet anti-retour du groupe de sécurité. Si ce clapet fonctionne normalement, la pression d&#039;eau s&#039;élève rapidement à 7 bars pendant la chauffe. A ce niveau de pression, la température de l&#039;élément au contact avec l&#039;eau doit être supérieure à 160°C pour provoquer l&#039;ébullition.</p><p>En cas de non étanchéité du clapet, la pression reste au niveau de celle du réseau soit 3 ou 4 bars, l&#039;ébullition apparaît alors vers 110/120°C température normale pour une résistance blindée. Pour résoudre ce problème en clientèle, nettoyer le clapet ou remplacer le groupe de sécurité.</p><p>En cas de récidive, proposer un adoucisseur ou un équipement stéatite adaptable sur le modèle, ou prévoyez le remplacement complet.</p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:47:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post1793.html#p1793</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1792.html#p1792</link>
			<description><![CDATA[<h5> 22 - Le chauffe-eau fait de la vapeur!</h5><p>Couper ou faire couper immédiatement l&#039;alimentation électrique et ouvrir légèrement une sortie d&#039;eau chaude pour refroidir progressivement l&#039;appareil.</p><p>Remplacer le thermostat par une pièce d&#039;origine adaptée au modèle du chauffe-eau.</p><p>Remplacer le groupe de sécurité qui a pu se dégrader au passage de la vapeur. Si ce phénomène apparaît lors de la 1ère mise en chauffe, vérifier que l&#039;alimentation électrique est bien réalisée et que le thermostat n&#039;a pas été court-circuité lors de l&#039;installation (branchement direct de la résistance).</p><p><span style="color:#FF0000"><strong>Attention:</strong> Un chauffe-eau electrique qui produit de la vapeur est une bombe authentique, si vous vous trouvez dans cette situation, coupez l&#039;arrivé d&#039;eau et ouvrez un robinet d&#039;eau chaude pour décompresser.</span></p><p>".fancy_video_tag_parse($matches[1])."</p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:46:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://plombiers-reunis.com/post1792.html#p1792</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Foire aux questions sur les cumulus - chauffe-eau electrique]]></title>
			<link>https://plombiers-reunis.com/post1791.html#p1791</link>
			<description><![CDATA[<h5>21 - La cuve du chauffe-eau est déformé, déchiré ou fuit ailleurs que sur les raccords!</h5><p>l s&#039;agit d&#039;un défaut de fonctionnement du groupe de sécurité ou éventuellement d&#039;un défaut de fabrication ou d&#039;une usure ou déchirure de la cuve: Bref la cuve est percé et n&#039;est pas réparable. Il faudra remplacer le chauffe-eau.</p><p>Cette dégradation ne peut se produire qu&#039;à partir de pressions très importantes (plus de 10 bars).</p><p>Si le groupe n&#039;évacue pas les 2 à 3 % de volume supplémentaire pendant la chauffe, la cuve du chauffe-eau gonfle en conséquence.</p><p>La pression atteinte dans un appareil est supérieure à 10 bars au bout de trois heures de chauffe. Remplacer le chauffe-eau et bien sûr mettre un groupe neuf (ou modifier l&#039;installation s&#039;il s&#039;agit d&#039;un défaut sur celle-ci).</p><p>Ce remplacement ne se fait pas au titre de la garantie. Il faut toujours rappeler au client l&#039;obligation de purge du groupe de sécurité 2 fois par mois.</p><p>Cette opération évite le bouchage de la soupape de sécurité donc ce genre d&#039;incident.</p><p><a href="https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763"><strong>---&gt;</strong>Retour a la foire aux questions....</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovicci)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:45:39 +0000</pubDate>